다음은 345 [kV] 변전소의 단선도와 주요 제원이다. 각 물음에 답하시오. 상세 페이지
9
다음은 345 [kV] 변전소의 단선도와 주요 제원이다. 각 물음에 답하시오.
[주변압기] 단권변압기 345 [kV]/154 [kV]/23 [kV] (Y-Y-△), 166.7 [MVA]×3대 ≒ 500 [MVA]. OLTC부 %임피던스(500 [MVA] 기준) : 1차~2차 10 [%], 1차~3차 78 [%], 2차~3차 67 [%].
[차단기] 362 [kV] GCB 25 [GVA] 4,000~2,000 [A] / 170 [kV] D.S 4,000~2,000 [A] / 25.8 [kV] VCB ( ) [MVA] 2,500~1,200 [A].
[단로기] 362 [kV] D.S 4,000~2,000 [A] / 170 [kV] D.S 4,000~2,000 [A] / 25.8 [kV] D.S 2,500~1,200 [A].
[피뢰기] 288 [kV] LA 10 [kA] / 144 [kV] LA 10 [kA] / 21 [kV] LA 10 [kA].
[분로 리액터] 22 [kV] sh.R 30 [MVAR].
[임피던스 회로] 345 [kV] 모선과 154 [kV] 모선 사이가 등가 T회로로 주어지며, 외부 계통 임피던스는 345 [kV] 모선측 0.4 [%], 154 [kV] 모선측 0.67 [%], 23 [kV] 모선측 이다.
(1) 345 [kV]측 모선 방식은?
(2) ①번 기기(분로 리액터)의 설치 목적은?
(3) 주변압기 등가 %임피던스(, , )를 구하고, ②번 22.9 [kV] VCB의 차단용량을 계산하시오. (임피던스 회로는 100 [MVA] 기준)
(4) 345 [kV] GCB 내장 계전기 BCT의 오차계급이 C800일 때 부담은 몇 [VA]인가?
(5) ③번 차단기(모선연락 차단기)의 설치 목적을 설명하시오.
(6) 주변압기 1Bank(단상×3) 증설 병렬 운전 조건 4가지를 쓰시오.
[주변압기] 단권변압기 345 [kV]/154 [kV]/23 [kV] (Y-Y-△), 166.7 [MVA]×3대 ≒ 500 [MVA]. OLTC부 %임피던스(500 [MVA] 기준) : 1차~2차 10 [%], 1차~3차 78 [%], 2차~3차 67 [%].
[차단기] 362 [kV] GCB 25 [GVA] 4,000~2,000 [A] / 170 [kV] D.S 4,000~2,000 [A] / 25.8 [kV] VCB ( ) [MVA] 2,500~1,200 [A].
[단로기] 362 [kV] D.S 4,000~2,000 [A] / 170 [kV] D.S 4,000~2,000 [A] / 25.8 [kV] D.S 2,500~1,200 [A].
[피뢰기] 288 [kV] LA 10 [kA] / 144 [kV] LA 10 [kA] / 21 [kV] LA 10 [kA].
[분로 리액터] 22 [kV] sh.R 30 [MVAR].
[임피던스 회로] 345 [kV] 모선과 154 [kV] 모선 사이가 등가 T회로로 주어지며, 외부 계통 임피던스는 345 [kV] 모선측 0.4 [%], 154 [kV] 모선측 0.67 [%], 23 [kV] 모선측 이다.
(1) 345 [kV]측 모선 방식은?
(2) ①번 기기(분로 리액터)의 설치 목적은?
(3) 주변압기 등가 %임피던스(, , )를 구하고, ②번 22.9 [kV] VCB의 차단용량을 계산하시오. (임피던스 회로는 100 [MVA] 기준)
(4) 345 [kV] GCB 내장 계전기 BCT의 오차계급이 C800일 때 부담은 몇 [VA]인가?
(5) ③번 차단기(모선연락 차단기)의 설치 목적을 설명하시오.
(6) 주변압기 1Bank(단상×3) 증설 병렬 운전 조건 4가지를 쓰시오.
해설
(1) 2중 모선방식의 1.5 차단기방식
(2) 페란티 현상 방지 (장거리·심야 경부하 시 진상전류로 인한 수전단 전압 상승 억제)
(3) ① 등가 %임피던스 — 100 [MVA] 기준 환산
[%], [%], [%]
[%]
[%]
[%]
② VCB 차단용량 — 23 kV측 설치점까지 전체 %임피던스
[%]
[MVA]
(4) C800은 정격전류 20배( A)에서 단자전압 800 V를 뜻하므로
[Ω], 부담 [VA]
(5) 모선 전환 시 일시적 단락사고를 막고, 모선 점검을 무정전으로 하기 위함이다.
(6) 변압기 병렬운전 조건
① 극성이 같을 것
② 권수비(정격전압)가 같을 것
③ %임피던스 강하가 같을 것
④ 저항·리액턴스의 비가 같을 것
(3상은 추가로 위상각 변위·상회전 방향이 같을 것)
(2) 페란티 현상 방지 (장거리·심야 경부하 시 진상전류로 인한 수전단 전압 상승 억제)
(3) ① 등가 %임피던스 — 100 [MVA] 기준 환산
[%], [%], [%]
[%]
[%]
[%]
② VCB 차단용량 — 23 kV측 설치점까지 전체 %임피던스
[%]
[MVA]
(4) C800은 정격전류 20배( A)에서 단자전압 800 V를 뜻하므로
[Ω], 부담 [VA]
(5) 모선 전환 시 일시적 단락사고를 막고, 모선 점검을 무정전으로 하기 위함이다.
(6) 변압기 병렬운전 조건
① 극성이 같을 것
② 권수비(정격전압)가 같을 것
③ %임피던스 강하가 같을 것
④ 저항·리액턴스의 비가 같을 것
(3상은 추가로 위상각 변위·상회전 방향이 같을 것)