다음은 어느 수전 계통의 단선 결선도이다. 변압기에 내부고장이 일어났을 때 가장 먼저 동작하여 고장 회로를 차단해야 하는 기기의 명칭을 쓰시오.

전원 LBS VCB TR ACB MCCB 부하

해설

진공차단기(VCB)


[해설]

변압기 내부고장 전류는 전원 쪽에서만 흘러 들어오므로 변압기 전원 측 차단기가 끊어야 한다. 변압기 2차 측 ACB·MCCB에는 고장 전류가 흐르지 않아 동작해도 이 고장을 끊지 못한다.

  • LBS(부하개폐기) — 정상 부하전류만 여닫을 뿐 고장전류를 차단할 능력이 없다.
  • VCB(진공차단기) — 진공 속에서 아크를 꺼 고압 고장전류를 차단하는 기기로, 보호계전기 신호를 받아 트립한다.
  • ACB·MCCB — 변압기 2차 저압 측에서 부하 회로를 보호한다.

혼동 주의: LBS가 전원에 더 가깝지만 차단기가 아니라 개폐기여서 답이 될 수 없다.