다음은 어느 수전 계통의 단선 결선도이다. 변압기에 내부고장이 일어났을 때 가장 먼저 동작하여 고장 회로를 차단해야 하는 기기의 명칭을 쓰시오.
해설
진공차단기(VCB)
[해설]
변압기 내부(권선)에서 고장이 나면 고장 전류를 흘려 보내는 것은 전원 측 계통뿐이다. 즉 고장 전류는 전원 → LBS → VCB → 변압기(고장점)의 경로로만 흐르고, 변압기 아래쪽의 ACB · MCCB에는 흐르지 않는다. 따라서 변압기 하류 기기는 아무리 빨리 동작해도 이 고장을 끊을 수 없다.
남은 것은 전원 측의 LBS와 VCB인데, LBS(부하개폐기)는 정상적인 부하 전류를 개폐할 뿐 단락 전류 같은 고장 전류를 차단할 능력이 없다. 결국 고장 전류를 실제로 끊을 수 있는 가장 앞선 기기는 진공차단기(VCB)다.
기기별 역할을 정리하면 다음과 같다.
· LBS(부하개폐기): 부하 전류 개폐 + 한류형 퓨즈와 조합해 단락 보호 보조. 단독으로는 고장 전류 차단 불가
· VCB(진공차단기): 진공 중의 높은 절연 · 소호 성능으로 고압 회로의 고장 전류를 차단
· ACB(기중차단기) · MCCB(배선용차단기): 변압기 2차 저압 측에서 부하 회로를 보호