21-222.9[kV]를 3φ4W로 수전하는 아래 설비의 단선 결선도와… | 2021년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
21-2
22.9[kV]를 3φ4W로 수전하는 아래 설비의 단선 결선도와 [보기]의 값을 이용하여 다음에 답하시오.
[보기]
· 효율 : TR1·TR2 모두 90[%]
· 여유율 : TR2에만 15[%] 적용
· 전등 및 전열부하(수용률·역률 반영 후) : TR1 측 390.42[kVA]
· 일반 동력설비(수용률·역률 반영 후) : TR2 측 110.3[kVA]
· 비상 동력설비(수용률·역률 반영 후) : TR2 측 75.5[kVA]
· 고를 수 있는 기준용량[kVA] : 200 / 300 / 400 / 500
(1) TR1에 쓸 변압기 용량을 고르시오.
(2) TR2에 쓸 변압기 용량을 고르시오.
(3) TR1 2차 측 정격전류는 몇 [A]인가?
(4) 결선도에 표시된 ATS가 무슨 일을 하는 기기인지 설명하시오.
(5) TR1의 ① 위치, 곧 2차 중성점을 접지해 두는 까닭을 쓰시오.
(1) 500[kVA]
(2) 300[kVA]
(3) 759.67[A]
(4) 상용전원이 끊겼을 때 비상발전기 등 예비전원 쪽으로 부하를 자동 절체해 중요 부하의 급전을 유지하는 개폐기
(5) 고·저압 혼촉 시 저압 측 전위 상승을 억제하여 저압 측 기계기구의 절연을 보호하기 위해
[해설]
변압기 용량은 로 잡는다. [보기]의 용량은 수용률·역률이 이미 반영된 값이므로 효율(과 여유율)만 더 반영하면 된다.
(1) → 기준용량 중 이보다 큰 최소값인 500[kVA] 선정
(2) 일반 동력과 비상 동력이 모두 TR2에 걸리므로 두 용량을 더한 뒤 효율과 여유율을 반영한다.
→ 300[kVA] 선정
(3) 2차 정격전류는 선정된 정격용량을 기준으로 구한다. 결선도에서 TR1의 2차 전압은 380[V]이므로
(4) ATS(Automatic Transfer Switch, 자동절체개폐기)는 저압 측에 놓여 상용전원이 정전되면 비상발전기 측으로 전원을 자동으로 옮겨 비상 동력에 계속 급전한다. 결선도에서도 ATS의 한쪽 입력은 TR2 2차 모선, 다른 쪽 입력은 비상발전기 G에서 들어오고 출력이 MCCB-2를 거쳐 비상동력으로 나간다.
(5) 변압기 내부에서 고압 권선과 저압 권선이 혼촉하면 저압 측 전위가 고압 쪽으로 끌려 올라간다. 2차 중성점을 접지해 두면 혼촉 시 저압 측 대지전위 상승이 억제되어 저압 측에 연결된 기계기구와 사람을 보호할 수 있다.