22-2어느 전동기 제작 공장에 700[kVA] 변압기가 놓여 있고, … | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

12

22-2

어느 전동기 제작 공장에 700[kVA] 변압기가 놓여 있고, 여기에 역률 65[%]인 부하 700[kVA]가 걸려 있다. 이 부하와 병렬로 전력용 콘덴서를 달아 합성역률을 90[%]까지 끌어올리려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 필요한 전력용 콘덴서 용량은 몇 [kVA]인가?

(2) 역률 개선 뒤 이 변압기에 몇 [kW]의 부하를 더 걸 수 있는가? (단, 증설 부하의 역률은 90[%]이다.)

해설

(1) 311.59[kVA]

(2) 175[kW]


[해설]

(1) 콘덴서가 지워 주어야 할 것은 무효전력의 차이다. 유효전력은 P=700×0.65=455[kW]P = 700 \times 0.65 = 455\,[\mathrm{kW}] 로 개선 전후가 같으므로

Qc=P(sinθ1cosθ1sinθ2cosθ2)=700×0.65×(10.6520.6510.920.9)Q_c = P\left(\dfrac{\sin\theta_1}{\cos\theta_1} - \dfrac{\sin\theta_2}{\cos\theta_2}\right) = 700 \times 0.65 \times \left(\dfrac{\sqrt{1-0.65^2}}{0.65} - \dfrac{\sqrt{1-0.9^2}}{0.9}\right)

Qc=455×(1.16910.4843)=311.59[kVA]Q_c = 455 \times (1.1691 - 0.4843) = \mathbf{311.59}\,[\mathrm{kVA}]

(2) 역률이 좋아지면 같은 [kVA]로 더 많은 [kW]를 실어 나를 수 있다. 변압기 용량 700[kVA]가 감당할 수 있는 유효전력은 개선 전 700×0.65=455[kW]700 \times 0.65 = 455\,[\mathrm{kW}], 개선 후 700×0.9=630[kW]700 \times 0.9 = 630\,[\mathrm{kW}] 이므로

ΔP=Pa(cosθ2cosθ1)=700×(0.90.65)=175[kW]\Delta P = P_a\left(\cos\theta_2 - \cos\theta_1\right) = 700 \times (0.9 - 0.65) = \mathbf{175}\,[\mathrm{kW}]

증설 부하의 역률을 90[%]로 못 박아 둔 것은, 부하를 더 걸어도 합성역률이 90[%]에서 내려가지 않도록 하기 위해서다. 역률이 이보다 나쁜 부하를 걸면 무효분이 다시 늘어 변압기 여유가 그만큼 줄어든다.