아래 평면도와 같은 2층 건물의 배선설계를 하려고 한다. 1층과 2층을 따로 나누어 분기 회로수를 정하고자 할 때 주어진 조건을 이용하여 물음에 답하시오.(단, 룸 에어컨은 전용 회로로 따로 시설한다.)

(단위: [mm]) 1층 평면도 상점 쇼윈도 9,000 12,000 2층 평면도 주택 RC 룸 에어콘 3,000 9,000

[조건]

· 분기 회로는 15[A] 분기 회로로 하고, 정격의 80[%]까지 걸리는 것으로 본다.

· 배전 전압은 220[V]를 기준으로 하며, 적용 가능한 최대 부하를 상정한다.

· 주택은 전용면적 60[m2] 이하이면 부하설비용량을 3[kW]로, 60[m2]를 넘으면 3[kW]에 10[m2]마다 0.5[kW]를 더해 상정한다.

· 상점의 표준 부하는 30[VA/m2]로 하고, 여기에 1,000[VA]를 가산한다.

· 상점의 쇼윈도는 길이 1[m]마다 300[VA]를 가산한다.

· 옥외 광고등은 500[VA]짜리 1등이 상점에 딸린 것으로 본다.

· 콘센트, 틀어 끼우는 접속기, 소켓 등 예상이 곤란한 것은 상정하지 않는다.

(1) 1층의 분기 회로수를 구하시오.

(2) 2층의 분기 회로수를 구하시오.

해설

(1) 15[A] 분기 4회로

(2) 15[A] 분기 3회로(룸 에어컨 전용 1회로 포함)


[해설]

15[A] 분기 회로 한 회선이 감당하는 용량은 정격의 80[%]까지이므로

220×15×0.8=2,640[VA]220\times 15\times 0.8=2{,}640\,[\mathrm{VA}]

이 값으로 각 층의 설비 부하 용량을 나눈 뒤 올림하면 회로수가 나온다. 회로수는 소수점 아래를 버리는 것이 아니라 무조건 올린다는 점에 주의한다.

(1) 1층 상점의 바닥면적은 12×9=108[m2]12\times 9=108\,[\mathrm{m^2}], 쇼윈도 길이는 12[m]이므로

P=108×30+12×300+500+1,000=3,240+3,600+500+1,000=8,340[VA]P=108\times 30+12\times 300+500+1{,}000=3{,}240+3{,}600+500+1{,}000=8{,}340\,[\mathrm{VA}]

N=8,3402,640=3.16N=\dfrac{8{,}340}{2{,}640}=3.16

따라서 1층은 4회로가 필요하다.

(2) 2층 주택의 바닥면적은 9×3=27[m2]9\times 3=27\,[\mathrm{m^2}] 로 60[m2] 이하이므로 부하설비용량은 면적과 무관하게 3[kW], 즉 3,000[VA]로 상정한다.

N=3,0002,640=1.14N=\dfrac{3{,}000}{2{,}640}=1.14

일반 분기 회로는 2회로이고, 여기에 룸 에어컨 전용 회로 1회로를 더해 2층은 3회로가 된다.

주택 부하를 표준 부하 40[VA/m2]로 잡고 주거용에도 1,000[VA]를 가산하는 산정 방식도 있으나, 이 문제는 조건에서 전용면적 기준(60[m2] 이하 → 3[kW])을 못 박았으므로 그 규약을 그대로 따라야 한다. 또한 1층 상점에는 조건에 적힌 대로 30[VA/m2]를 적용해야 하며, 여기에 40[VA/m2]를 쓰면 설비 부하 용량이 9,420[VA]로 부풀어 계산 과정이 틀어진다(회로수는 우연히 4회로로 같아진다).