22-3아래 그림은 절연내력 시험에 쓰이는 회로도의 한 예이다. 그림을… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
22-3
아래 그림은 절연내력 시험에 쓰이는 회로도의 한 예이다. 그림을 보고 물음에 답하시오.
(1) ①의 전류계가 측정하는 전류가 무엇인지 쓰시오.
(2) ②의 전류계가 측정하는 전류가 무엇인지 쓰시오.
(3) 최대 사용전압이 6[kV]인 기기를 시험할 때 절연내력 시험전압[V]을 구하시오.
(1) 절연내력 시험전류
(2) 피시험기의 누설전류
(3) 9,000[V]
[해설]
(1) ①의 전류계는 시험용 변압기의 저압측에 직렬로 들어가 있으므로 시험 회로 전체에 흐르는 전류, 곧 절연내력 시험전류를 읽는다. 이 값으로 인가 전력과 시험기 용량이 적정한지 확인한다.
(2) ②의 전류계는 고압측 귀로가 대지로 내려가는 자리에 놓여 있으므로 피시험기의 절연물을 통해 대지로 새는 누설전류를 읽는다. 이 전류가 급격히 커지면 절연이 무너지고 있다는 뜻이다. 평소에는 개폐기 S_2 를 닫아 전류계를 단락시켜 두었다가 측정할 때만 열어 전류계에 전류를 통과시킨다.
(3) 최대 사용전압 7[kV] 이하인 비접지식 기기의 시험전압은 최대 사용전압의 1.5배이다.
이 전압을 권선과 대지 사이에 연속으로 10분간 견디게 하며, 계산값이 500[V]에 미치지 못하면 500[V]로 한다. 접지 방식과 전압 구분에 따른 배율은 다음과 같다.
| 접지 방식 | 최대 사용전압 구분 | 배율 | 최저 시험전압 |
|---|---|---|---|
| 비접지식 | 7[kV] 이하 | 1.5 | 500[V] |
| 비접지식 | 7[kV] 초과 | 1.25 | 10.5[kV] |
| 중성점 다중접지식 | 7[kV] 초과 25[kV] 이하 | 0.92 | - |
| 중성점 접지식 | 60[kV] 초과 | 1.1 | 75[kV] |
| 중성점 직접접지식 | 60[kV] 초과 170[kV] 이하 | 0.72 | - |
| 중성점 직접접지식 | 170[kV] 초과 | 0.64 | - |
같은 조건을 두고 6[kV]를 시험전압으로 보아 를 답으로 실은 판본이 있는데, 그렇게 되면 최대 사용전압(4,000[V])이 기기의 수전전압(6,000[V])보다 낮아져 앞뒤가 맞지 않는다. 주어진 6[kV]가 최대 사용전압이면 곱하고, 시험전압이면 나눈다는 방향을 발문에서 먼저 확인해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.