모두CBT

23-1그림은 중형 환기팬을 수동으로 운전하고 고장을 표시하는 회로의 … | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

9

23-1

그림은 중형 환기팬을 수동으로 운전하고 고장을 표시하는 회로의 일부이다. 다음 물음에 답하시오.

L1 L2 L3 MCCB 51 ZCT 51G 88 49 IM F BS2 88 (1) BS1 30X (2) 88 88 (2) GL 88 (3) RL 51 49 51G 30X BS3 30X (1) OL

(1) 도면의 88은 전자접촉기(MC)로서 출력 기구에 해당한다. 도면에 나타난 기구 가운데 아래 각 기능을 맡는 것을 약호로 쓰시오. (단, 답이 중복되는 경우는 없으며 MCCB·ZCT·IM·팬은 답에서 제외한다. 해당하는 기구가 둘 이상이면 모두 쓴다.)

① 고장 표시용 기구

② 고장 복구 확인용 기구

③ 기동용 기구

④ 정지용 기구

⑤ 운전 상태 표시램프

⑥ 정지 상태 표시램프

⑦ 고장 상태 표시램프

⑧ 고장 검출용 기구

(2) 도면에서 점선으로 둘러싼 부분의 회로를 AND·OR·NOT 소자만 써서 로직회로로 나타내시오. (쓰는 로직 소자는 최대 3입력까지로 한다.)

해설

(1) ① 30X ② BS3 ③ BS1 ④ BS2 ⑤ RL ⑥ GL ⑦ OL ⑧ 51, 49, 51G

(2)

514951GBS₃OL30X

51·49·51G 세 입력을 3입력 OR 게이트에 넣고, 그 출력을 2입력 OR 게이트의 한쪽 입력으로 보낸다. BS3는 NOT 게이트를 거쳐 AND 게이트의 한쪽 입력으로, AND 게이트의 나머지 입력에는 출력 30X를 되먹인다. AND 출력을 2입력 OR 게이트의 다른 입력으로 넣으면 그 출력이 30X이며, 같은 노드에서 OL을 인출한다.

논리식: 30X=(51+49+51G)+(BS330X)30\mathrm{X}=(51+49+51\mathrm{G})+(\overline{\mathrm{BS}_3}\cdot 30\mathrm{X}), OL=30X\mathrm{OL}=30\mathrm{X}


[해설]

기구 번호 읽기 — 도면의 숫자는 계전기 기구번호다. 49는 열동계전기(THR), 51은 과전류계전기(OCR), 51G는 지락과전류계전기(OCGR), 88은 전자접촉기(MC)를 뜻한다. 이 세 계전기가 고장 검출용 기구(⑧)이고, 그 접점들이 병렬로 묶여 30X 보조계전기를 여자시킨다. 30X가 여자되면 그 접점으로 88 코일을 떨어뜨려 전동기를 멈추게 하고 동시에 OL을 켜므로, 30X가 고장 표시용 기구(①)가 된다.

버튼과 램프 — BS1은 88 코일 회로를 잇는 a접점이므로 기동용(③), BS2는 그 회로를 끊는 b접점이므로 정지용(④)이다. BS3는 30X의 자기유지를 풀어 고장 표시를 지우는 버튼이므로 고장 복구 확인용(②)이다. 램프는 88(3) a접점으로 켜지는 RL이 운전 표시(⑤), 88(2) b접점으로 켜지는 GL이 정지 표시(⑥), 30X 회로에 물린 OL이 고장 표시(⑦)다.

점선 부분의 논리 — 51·49·51G 중 어느 하나라도 닫히면 30X가 여자되므로 이 셋은 OR 관계다. 30X(1) a접점과 BS3(b접점)이 직렬로 코일에 병렬 접속되어 자기유지를 이루므로 이는 '30X AND (BS3 NOT)'이며, 두 갈래를 다시 OR로 묶은 것이 위 논리식이다. b접점 버튼은 평상시 닫혀 있다가 누르면 열리므로 로직에서는 NOT으로 옮긴다.

고장 검출 입력의 세 번째는 지락과전류계전기 51G이다. 일부 교재의 해답 로직도에는 같은 입력이 '54G'로 인쇄되어 있으나, 같은 지면의 회로도와 (1)⑧ 정답 모두 51G로 되어 있고 기구번호 규약에서도 54는 지락 계전기 번호가 아니므로 51G가 맞다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.