그림은 전자개폐기(MC)에 의한 시퀀스 회로를 개략적으로 그린 것이다. 이 그림을 보고 다 상세 페이지
9
그림은 전자개폐기(MC)에 의한 시퀀스 회로를 개략적으로 그린 것이다. 이 그림을 보고 다음 각 물음에 답하시오. [개략도: 3상 전원선 L1·L2·L3, 전자접촉기 MC 주접점 3개, 그 아래 열동계전기 THR, 부하 전동기 M. 기동용 푸시버튼 PB1, 정지용 푸시버튼 PB2 표시.]
(1) 그림과 같은 회로용 전자개폐기 MC의 보조접점을 사용하여 자기유지가 될 수 있는 일반적인 시퀀스 회로로 다시 작성하여 그리시오.
(2) 시간 t1에 열동계전기가 작동하고, 시간 t4에서 수동으로 복귀하였다. 이때의 동작을 타임차트로 표시하시오. [주어진 타임차트: PB1(t1~t4 동작), THR, MC 의 시간축 t1, t2, t3, t4 표시]
(1) 그림과 같은 회로용 전자개폐기 MC의 보조접점을 사용하여 자기유지가 될 수 있는 일반적인 시퀀스 회로로 다시 작성하여 그리시오.
(2) 시간 t1에 열동계전기가 작동하고, 시간 t4에서 수동으로 복귀하였다. 이때의 동작을 타임차트로 표시하시오. [주어진 타임차트: PB1(t1~t4 동작), THR, MC 의 시간축 t1, t2, t3, t4 표시]
해설
(1) 자기유지 제어회로
제어전원 L1–L2 사이에 정지용 b접점 PB2(상시 닫힘)와 기동용 a접점 PB1(상시 열림)을 직렬 연결하고, PB1에 전자접촉기 MC의 a접점(보조접점)을 병렬로 접속해 자기유지를 구성한다. 이어 열동계전기 THR의 b접점을 직렬로 넣어 MC 코일에 연결한다.
→ PB1을 누르면 MC가 여자되고 MC-a접점으로 자기유지되며, PB2를 누르거나 THR이 동작하면 회로가 끊겨 MC가 소자된다.
(2) 타임차트
PB1을 누르면 MC가 여자(ON)되어 자기유지로 ON을 유지한다.
시간 t1에 THR이 동작하면 THR-b접점이 열려 MC 코일이 소자, MC는 즉시 OFF된다.
THR은 t1부터 동작 상태를 유지하다가 t4에서 수동 복귀하면 OFF로 돌아간다.
단, THR이 복귀해도 자기유지는 이미 풀렸으므로 MC는 PB1을 다시 누르기 전까지 OFF를 유지한다.
(MC: 기동~t1 ON → t1에서 OFF 유지 / THR: t1~t4 ON)
제어전원 L1–L2 사이에 정지용 b접점 PB2(상시 닫힘)와 기동용 a접점 PB1(상시 열림)을 직렬 연결하고, PB1에 전자접촉기 MC의 a접점(보조접점)을 병렬로 접속해 자기유지를 구성한다. 이어 열동계전기 THR의 b접점을 직렬로 넣어 MC 코일에 연결한다.
→ PB1을 누르면 MC가 여자되고 MC-a접점으로 자기유지되며, PB2를 누르거나 THR이 동작하면 회로가 끊겨 MC가 소자된다.
(2) 타임차트
PB1을 누르면 MC가 여자(ON)되어 자기유지로 ON을 유지한다.
시간 t1에 THR이 동작하면 THR-b접점이 열려 MC 코일이 소자, MC는 즉시 OFF된다.
THR은 t1부터 동작 상태를 유지하다가 t4에서 수동 복귀하면 OFF로 돌아간다.
단, THR이 복귀해도 자기유지는 이미 풀렸으므로 MC는 PB1을 다시 누르기 전까지 OFF를 유지한다.
(MC: 기동~t1 ON → t1에서 OFF 유지 / THR: t1~t4 ON)