23-1아래 그림은 CT 2대를 V결선하고, 여기에 OCR 3대를 접속… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
23-1
아래 그림은 CT 2대를 V결선하고, 여기에 OCR 3대를 접속한 결선도이다. 그림을 보고 각 물음에 답하시오.
(1) CT의 변류비가 30/5이고 변류기 2차 측 전류를 재었더니 3[A]였다. 수전전압 22,900[V], 역률 90[%]일 때 수전전력은 몇 [kW]인가?
(2) OCR은 어떤 종류의 사고에 대하여 주로 동작하는 계전기인지 쓰시오.
(3) 전류가 흐르고 있는 상태에서 변류기 2차 측 기기를 교체하려 한다. 가장 먼저 취해야 할 조치는 무엇인가?
(1) 642.56[kW]
(2) 단락사고
(3) 변류기 2차 측 단자를 단락시킨다.
[해설]
(1) 변류비가 30/5 = 6이므로 2차 전류 3[A]에 해당하는 1차 전류는
3상 전력식에 대입한다.
따라서 642.56[kW]이다. 계기용변류기 2차 값을 그대로 쓰지 말고 변류비를 곱해 1차 값으로 되돌리는 것이 핵심이다.
(2) OCR(과전류계전기)은 정정값을 넘는 전류가 흐를 때 동작하므로 단락사고(및 과부하)에 대한 보호를 맡는다. 지락 보호는 영상변류기(ZCT)와 지락계전기(OCGR·SGR)가 담당한다. 그림에서 두 CT의 2차 공통선에 접속된 세 번째 OCR은 잔류회로에 놓여 세 상 전류의 합, 곧 영상분을 검출한다.
(3) 통전 중 변류기 2차를 열면 1차 전류가 전부 여자전류가 되어 철심이 포화되고, 2차 단자에 고전압이 유기되어 절연 파괴와 감전 위험이 생긴다. 그러므로 기기를 떼기 전에 반드시 변류기 2차 측 단자를 단락시켜야 한다. 계기용변압기(PT)가 2차 개방이 원칙이고 변류기(CT)는 2차 단락이 원칙이라는 점을 짝으로 기억해 두면 좋다.