모두CBT

23-2바닥이 10[m]×20[m]인 사무실을 형광등으로 밝히려 한다.… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

8

23-2

바닥이 10[m]×20[m]인 사무실을 형광등으로 밝히려 한다. 등 1개의 광속 2,400[lm], 조명률 0.5, 감광보상률 1.2인 조건에서 평균 조도 250[lx]를 확보하려면 등이 몇 개 필요한지 구하시오.

해설

50[등]


[해설]

등 수 산정은 광속법의 기본식 FUN=EADFUN=EAD에서 출발한다. F는 1등당 광속, U는 조명률, N은 등 수, E는 평균 조도, A는 면적, D는 감광보상률이다.

N=EADFU=250×(10×20)×1.22,400×0.5N=\dfrac{EAD}{FU}=\dfrac{250\times(10\times 20)\times 1.2}{2{,}400\times 0.5}

=60,0001,200=50[]=\dfrac{60{,}000}{1{,}200}=\mathbf{50[\text{등}]}

감광보상률 D는 오염·열화로 광속이 줄어드는 몫을 미리 얹어 주는 값이므로 분자에 곱한다. 보수율(유지율) M으로 주어졌다면 D=1MD=\dfrac{1}{M}의 관계이므로 반대로 분모에 놓아야 한다.

등 수는 소수로 나올 경우 올림하여 정수로 답한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.