바닥이 10[m]×20[m]인 사무실을 형광등으로 밝히려 한다. 등 1개의 광속 2,400[lm], 조명률 0.5, 감광보상률 1.2인 조건에서 평균 조도 250[lx]를 확보하려면 등이 몇 개 필요한지 구하시오.
해설
50[등]
[해설]
등 수 산정은 광속법의 기본식 에서 출발한다. F는 1등당 광속, U는 조명률, N은 등 수, E는 평균 조도, A는 면적, D는 감광보상률이다.
감광보상률 D는 오염·열화로 광속이 줄어드는 몫을 미리 얹어 주는 값이므로 분자에 곱한다. 보수율(유지율) M으로 주어졌다면 의 관계이므로 반대로 분모에 놓아야 한다.
등 수는 소수로 나올 경우 올림하여 정수로 답한다.