모두CBT

가로 12[m], 세로 18[m], 높이 8[m] 작업장에 광속 3,6… | 전기기사 실기 2025년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

14
가로 12[m], 세로 18[m], 높이 8[m] 작업장에 광속 3,600[lm]의 형광등(32[W]×2)으로 균일조도 200[lx]를 확보하려 한다. 필요한 등기구 수[개]를 구하시오. (조명률 0.5, 감광보상률 1.3)
해설
N=EADFU=200×(12×18)×1.33,600×0.5=31.2N=\dfrac{EAD}{FU}=\dfrac{200\times(12\times18)\times1.3}{3{,}600\times0.5}=31.2
답 : 32 [개]


[해설]

등기구 수는 작업면 소요광속(조도×면적×감광보상률)을 등기구 1개당 유효광속(광속×조명률)으로 나눠 구하며, 결과는 올림해 정수 개수로 맞춘다.

N=EADFUN=\dfrac{EAD}{FU}
=200×(12×18)×1.33,600×0.5=\dfrac{200\times(12\times18)\times1.3}{3{,}600\times0.5}
=31.2=31.2

채점 포인트는 감광보상률을 분자에, 조명률을 분모에 곱하는 위치를 정확히 지키는 것이며, 31.2를 32개로 올림하는 것을 놓치지 않아야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.