모두CBT

23-2용량 100[kVA]인 변압기의 철손이 400[W], 전부하 동… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

7

23-2

용량 100[kVA]인 변압기의 철손이 400[W], 전부하 동손이 1,300[W]이다. 하루 24시간 중 절반은 무부하로, 남은 시간의 절반은 50[%] 부하로, 나머지 시간은 전부하로 운전한다면 전일 효율은 몇 [%]인가?(단, 부하의 역률은 1로 본다.)

해설

97.9[%]


[해설]

전일 효율은 하루 동안의 출력 전력량출력 전력량 + 하루 동안의 손실 전력량으로 나눈 값이다. 순간 효율이 아니라 전력량[kWh] 기준이라는 점이 핵심이다.

운전 시간은 무부하 12시간, 50[%] 부하 6시간, 전부하 6시간이다.

① 하루 출력 전력량

W=100×0.5×6+100×1×6=300+600=900[kWh]W=100\times 0.5\times 6+100\times 1\times 6=300+600=900[\mathrm{kWh}]

② 하루 손실 전력량 — 철손은 부하와 무관하게 24시간 내내 생기고, 동손은 부하율의 제곱에 비례한다(무부하 구간의 동손은 0).

Wl=400×24+1,300×0.52×6+1,300×12×6W_{l}=400\times 24+1{,}300\times 0.5^{2}\times 6+1{,}300\times 1^{2}\times 6

=9,600+1,950+7,800=19,350[Wh]=19.35[kWh]=9{,}600+1{,}950+7{,}800=19{,}350[\mathrm{Wh}]=19.35[\mathrm{kWh}]

③ 전일 효율

ηd=WW+Wl×100=900900+19.35×100=97.9[%]\eta_{d}=\dfrac{W}{W+W_{l}}\times 100=\dfrac{900}{900+19.35}\times 100=\mathbf{97.9[\%]}

철손과 동손의 단위는 [W]이다. 일부 교재가 이를 (ω)로 인쇄해 두었으나 각속도 기호와 혼동해서는 안 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.