모두CBT

23-3아래는 3상 농형 유도전동기를 직입기동시키기 위한 미완성 유접점… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

18

23-3

아래는 3상 농형 유도전동기를 직입기동시키기 위한 미완성 유접점 회로이다. 이어지는 동작 조건을 모두 만족하도록 비어 있는 접점 자리를 채워 회로를 완성하시오.

L1 L2 L3 MCCB MC THR M MC RL 운전 GL 정지

[동작 조건]

• 전원을 넣기만 해도 GL 램프에 불이 들어온다.

• ON 버튼을 누르면 MC가 여자되어 스스로 회로를 유지하며, 전동기가 돌기 시작하는 동시에 RL 램프가 켜지고 GL 램프는 꺼진다.

• OFF 버튼을 누르면 MC가 소자되어 전동기가 멎고, RL 램프가 꺼지면서 GL 램프가 다시 켜진다.

• 과부하가 걸려 THR이 동작한 경우에도 MC가 소자되어 전동기가 멎고, RL 램프가 꺼지면서 GL 램프가 켜진다.

해설
L1 L2 L3 MCCB MC THR M THR OFF ON MC MC RL 운전 MC GL 정지

MC 코일 회로(좌측 열) : 상단 모선 → THR b접점 → OFF b접점 → [ON a접점 ∥ MC a접점(자기유지)] → MC 코일 ∥ RL 램프 → 하단 모선

정지 표시등 회로(우측 열) : 상단 모선 → MC b접점 → GL 램프 → 하단 모선


[해설]

① 빈 접점 자리에 무엇을 넣는가

제어회로의 빈 자리는 모두 5곳이다. 좌측 열의 직렬 2자리에는 위에서부터 THR b접점OFF 누름버튼 b접점, 그 아래 병렬 2자리에는 ON 누름버튼 a접점MC a접점, 우측 GL 열의 1자리에는 MC b접점이 들어간다.

② 조건별로 따져 보기

전원 투입 시 GL 점등 — MC가 소자 상태이므로 MC b접점은 닫혀 있다. 따라서 GL 열에는 b접점이 와야 하고, 전원만 넣어도 GL이 켜진다.

ON을 누르면 — ON a접점이 닫혀 MC 코일이 여자된다. 이때 MC 코일과 병렬로 달린 RL이 함께 점등되고, MC b접점이 열려 GL은 꺼진다. 손을 떼어 ON이 복귀해도 ON과 병렬로 넣은 MC a접점이 이미 닫혀 있어 전류 경로가 유지되는데, 이것이 자기유지다.

OFF를 누르면 — 자기유지 회로보다 위쪽에 직렬로 넣은 OFF b접점이 열려 MC 코일 전류가 끊긴다. MC가 소자되면 주접점이 열려 전동기가 정지하고, RL 소등·GL 점등으로 되돌아간다.

과부하 시 — 열동계전기 THR이 동작하면 THR b접점이 열려 OFF를 누른 것과 같은 결과가 된다. THR b접점을 회로 맨 위(모선 바로 아래)에 두는 것은 어떤 상태에서도 확실히 차단하기 위해서다.

③ 램프 접속의 요령

운전 표시등 RL은 MC 코일과 병렬로 달아야 코일이 여자될 때만 켜진다. 코일과 직렬로 달면 램프의 임피던스 때문에 코일에 정격전압이 걸리지 않아 동작하지 않는다. 정지 표시등 GL은 MC b접점을 거쳐 별도의 열로 뽑아, RL과 GL이 언제나 반대로 켜지도록 한다.

한편 주회로에 열동계전기(THR) 본체 없이 개폐기와 MC 주접점만 그려 놓은 자료가 있는데, 과부하 시 THR이 동작한다는 조건과 제어회로의 THR b접점이 성립하려면 주회로에 THR이 반드시 들어가야 한다. 여기서는 MCCB → MC 주접점 → THR → 전동기 M 으로 실었다.