24-2그림은 3상 154[kV] 계통의 회로도이다. 점 F에서 3상 … | 2024년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
24-2
그림은 3상 154[kV] 계통의 회로도이다. 점 F에서 3상 단락고장이 일어났을 때의 단락전류를 구하려고 한다. 아래 조건을 보고 물음에 답하시오. (단, 송전선로의 은 A-F 구간에 해당하며, 그 밖의 조건은 무시한다.)
[조건]
① 발전기 : [MVA], [%] / : [MVA], [%]
② 변압기 : 11/154[kV], 20[MVA], [%] / : 6.6/154[kV], 5[MVA], [%]
③ 송전선로 : 154[kV], 20[MVA], [%]
(1) 정격전압과 정격용량을 각각 154[kV], 100[MVA]로 할 때의 정격전류 을 구하시오.
(2) 기준용량 100[MVA]로 환산한 , , , , 을 각각 구하시오.
(3) 점 F에서 본 합성 %임피던스를 구하시오.
(4) 점 F에서의 3상 단락전류 를 구하시오.
(5) 점 F에 시설할 차단기의 차단용량을 구하시오.
(1) 374.90[A]
(2) [%], [%], [%], [%], [%]
(3) 185[%]
(4) 202.65[A]
(5) 54.05[MVA]
[해설]
(1) 기준용량 100[MVA], 기준전압 154[kV]에 대한 정격전류는
[A]
(2) %임피던스는 기준용량에 비례하므로 로 환산한다.
[%], [%]
[%], [%], [%]
(3) - 계열([%])과 - 계열([%])이 모선에서 병렬이 되고, 거기에 선로 25[%]가 직렬로 붙는다.
[%]
(4) [A]
(5) [MVA]
검산하면 [VA]로 (4)와 (5)가 서로 맞아떨어진다. 차단기는 이 값 이상의 정격차단용량을 갖는 것을 골라야 한다.
계통 전압을 154[kVA]로 적어 놓은 교재가 있는데, 용량 단위로는 이 되어 37만[A]라는 성립할 수 없는 값이 나온다. 조건과 풀이가 모두 154[kV]를 쓰고 있으므로 전압 154[kV]가 맞다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.