그림은 3상 154[kV] 계통의 회로도이다. 점 F에서 3상 단락고장이 일어났을 때의 단락전류를 구하려고 한다. 아래 조건을 보고 물음에 답하시오. (단, 송전선로의 %ZTL\%Z_{TL}은 A-F 구간에 해당하며, 그 밖의 조건은 무시한다.)

G1 G2 T1 T2 F

[조건]

① 발전기 G1G_1 : SG1=20S_{G1}=20[MVA], %ZG1=30\%Z_{G1}=30[%] / G2G_2 : SG2=5S_{G2}=5[MVA], %ZG2=30\%Z_{G2}=30[%]

② 변압기 T1T_1 : 11/154[kV], 20[MVA], %ZT1=10\%Z_{T1}=10[%] / T2T_2 : 6.6/154[kV], 5[MVA], %ZT2=10\%Z_{T2}=10[%]

③ 송전선로 : 154[kV], 20[MVA], %ZTL=5\%Z_{TL}=5[%]

(1) 정격전압과 정격용량을 각각 154[kV], 100[MVA]로 할 때의 정격전류 InI_n을 구하시오.

(2) 기준용량 100[MVA]로 환산한 %ZG1\%Z_{G1}, %ZG2\%Z_{G2}, %ZT1\%Z_{T1}, %ZT2\%Z_{T2}, %ZTL\%Z_{TL}을 각각 구하시오.

(3) 점 F에서 본 합성 %임피던스를 구하시오.

(4) 점 F에서의 3상 단락전류 IsI_s를 구하시오.

(5) 점 F에 시설할 차단기의 차단용량을 구하시오.

해설

(1) 374.90[A]

(2) %ZG1=150\%Z_{G1}=150[%], %ZG2=600\%Z_{G2}=600[%], %ZT1=50\%Z_{T1}=50[%], %ZT2=200\%Z_{T2}=200[%], %ZTL=25\%Z_{TL}=25[%]

(3) 185[%]

(4) 202.65[A]

(5) 54.05[MVA]


[해설]

%임피던스는 기준용량에 비례하므로 모두 100[MVA] 기준으로 환산한 뒤 합성한다. 단락전류와 단락용량은 정격값에 100/%Z를 곱해 구한다.

정격전류: In = 100×106 ÷ (√3×154×103) = 374.90[A]

환산: %ZG1 = 30×100/20 = 150[%], %ZG2 = 30×100/5 = 600[%]
%ZT1 = 10×100/20 = 50[%], %ZT2 = 10×100/5 = 200[%], %ZTL = 5×100/20 = 25[%]

합성: G1–T1 계열 200[%]와 G2–T2 계열 800[%]는 병렬이고, 선로 25[%]가 여기에 직렬로 붙는다.
%Z = 200×800 ÷ (200+800) + 25 = 185[%]

단락전류: Is = 100/185 × 374.90 = 202.65[A]
차단용량: Ps = 100/185 × 100 = 54.05[MVA]