25-1한국전기설비규정이 정해 둔 회전기·정류기의 절연내력 시험전압 표… | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
14
25-1
한국전기설비규정이 정해 둔 회전기·정류기의 절연내력 시험전압 표이다. 괄호에 들어갈 수치를 각각 쓰시오.
| 종류 | 구분 | 시험전압 | 시험방법 |
|---|---|---|---|
| 회전기 | 발전기·전동기·무효 전력 보상 장치(조상기)·기타 회전기(회전변류기는 제외한다)로서 최대사용전압이 7[kV] 이하인 것 | 최대사용전압의 ( ① )배의 전압(500[V] 미만이 되는 경우에는 500[V]) | 권선과 대지 사이에 연속하여 ( ③ )분간 가한다. |
| 발전기·전동기·무효 전력 보상 장치(조상기)·기타 회전기(회전변류기는 제외한다)로서 최대사용전압이 7[kV]를 초과하는 것 | 최대사용전압의 ( ② )배의 전압(10.5[kV] 미만이 되는 경우에는 10.5[kV]) | ||
| 회전변류기 | 직류측의 최대사용전압의 1배의 교류전압(500[V] 미만이 되는 경우에는 500[V]) | ||
| 정류기 | 최대사용전압이 ( ④ )[kV] 이하인 것 | 직류측의 최대사용전압의 1배의 교류전압(500[V] 미만이 되는 경우에는 500[V]) | 충전부분과 외함 간에 연속하여 ( ③ )분간 가한다. |
| 최대사용전압이 ( ④ )[kV]를 초과하는 것 | 교류측의 최대사용전압의 1.1배의 교류전압 또는 직류측의 최대사용전압의 ( ⑤ )배의 직류전압 | 교류측 및 직류 고전압측 단자와 대지 사이에 연속하여 ( ③ )분간 가한다. |
해설
① 1.5 ② 1.25 ③ 10 ④ 60 ⑤ 1.1
[해설]
한국전기설비규정(KEC)의 회전기·정류기 절연내력 시험 기준이다. 시험전압은 회전기·정류기 모두 연속 10분간 가한다.
- 최대사용전압 7[kV] 이하인 회전기는 1.5배를 가한다(최저 500[V]).
- 7[kV]를 넘는 회전기는 배수를 낮춰 1.25배를 가한다(최저 10.5[kV]).
- 정류기는 60[kV]를 기준으로 시험 방법이 나뉜다.
- 60[kV]를 넘는 정류기는 교류측 1.1배의 교류전압 또는 직류측 1.1배의 직류전압을 가한다.
혼동 주의: 회전기는 권선과 대지 사이에, 60[kV] 이하 정류기는 충전부분과 외함 사이에 전압을 가한다. 회전변류기는 직류측 1배의 교류전압이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요