한국전기설비규정이 정해 둔 회전기·정류기의 절연내력 시험전압 표이다. 괄호에 들어갈 수치를 각각 쓰시오.
| 종류 | 구분 | 시험전압 | 시험방법 |
|---|---|---|---|
| 회전기 | 발전기·전동기·무효 전력 보상 장치(조상기)·기타 회전기(회전변류기는 제외한다)로서 최대사용전압이 7[kV] 이하인 것 | 최대사용전압의 ( ① )배의 전압(500[V] 미만이 되는 경우에는 500[V]) | 권선과 대지 사이에 연속하여 ( ③ )분간 가한다. |
| 발전기·전동기·무효 전력 보상 장치(조상기)·기타 회전기(회전변류기는 제외한다)로서 최대사용전압이 7[kV]를 초과하는 것 | 최대사용전압의 ( ② )배의 전압(10.5[kV] 미만이 되는 경우에는 10.5[kV]) | ||
| 회전변류기 | 직류측의 최대사용전압의 1배의 교류전압(500[V] 미만이 되는 경우에는 500[V]) | ||
| 정류기 | 최대사용전압이 ( ④ )[kV] 이하인 것 | 직류측의 최대사용전압의 1배의 교류전압(500[V] 미만이 되는 경우에는 500[V]) | 충전부분과 외함 간에 연속하여 ( ③ )분간 가한다. |
| 최대사용전압이 ( ④ )[kV]를 초과하는 것 | 교류측의 최대사용전압의 1.1배의 교류전압 또는 직류측의 최대사용전압의 ( ⑤ )배의 직류전압 | 교류측 및 직류 고전압측 단자와 대지 사이에 연속하여 ( ③ )분간 가한다. |
해설
① 1.5 ② 1.25 ③ 10 ④ 60 ⑤ 1.1
[해설]
절연내력 시험은 정해진 시험전압을 연속 10분간 가해 절연이 견디는지를 확인하는 시험이다. 시험시간 ③은 회전기든 정류기든 모두 10분으로 같다.
· 회전기 중 발전기·전동기·무효 전력 보상 장치 등은 최대사용전압이 7[kV] 이하이면 1.5배, 7[kV]를 넘으면 1.25배를 가한다. 전압이 높아질수록 배수를 낮추는 것은 절대값이 지나치게 커지는 것을 막기 위해서다. 대신 하한을 두어 7[kV] 이하에서는 500[V], 7[kV] 초과에서는 10.5[kV] 밑으로는 내려가지 않게 한다. 일부 교재에 이 하한이 10.5[V]로 인쇄돼 있으나 규정상 10.5[kV]가 맞다.
· 회전변류기와 최대사용전압 60[kV] 이하의 정류기는 직류측 최대사용전압의 1배에 해당하는 교류전압(최저 500[V])을 가한다. 60[kV]를 넘는 정류기는 교류측 최대사용전압의 1.1배인 교류전압 또는 직류측 최대사용전압의 1.1배인 직류전압을 가한다.
· 가하는 곳도 구분된다. 회전기는 권선과 대지 사이, 60[kV] 이하 정류기는 충전부분과 외함 사이, 60[kV] 초과 정류기는 교류측 및 직류 고전압측 단자와 대지 사이다.