한국전기설비규정(KEC)의 상주 감시를 하지 않는 변전소에 관한 내용이… | 전기기사 실기 2024년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
6
한국전기설비규정(KEC)의 상주 감시를 하지 않는 변전소에 관한 내용이다. 빈칸을 채우시오.
· 변전소(이에 준하는 곳으로서 ( ① )[kV]를 초과하는 특고압의 전기를 변성하기 위한 것을 포함한다)의 운전에 필요한 지식·기능을 가진 기술원이 상주하여 감시하지 않는 변전소는 다음에 따라 시설하는 경우에 한한다.
· 사용전압이 ( ② )[kV] 이하의 변압기를 시설하는 변전소로서 기술원이 수시로 순회하거나 변전제어소에서 상시 감시하지 않는 경우
· 변전소(이에 준하는 곳으로서 ( ① )[kV]를 초과하는 특고압의 전기를 변성하기 위한 것을 포함한다)의 운전에 필요한 지식·기능을 가진 기술원이 상주하여 감시하지 않는 변전소는 다음에 따라 시설하는 경우에 한한다.
· 사용전압이 ( ② )[kV] 이하의 변압기를 시설하는 변전소로서 기술원이 수시로 순회하거나 변전제어소에서 상시 감시하지 않는 경우
해설
① 50
② 170
② 170
[해설]
한국전기설비규정(KEC)에서 상주 감시를 하지 않는 변전소의 시설 기준을 정한 조항이다.
변전소에 준하는 곳이라도 50 kV를 초과하는 특고압을 변성하면 이 규정의 변전소에 포함된다. 사용전압 170 kV 이하 변압기를 둔 변전소는 기술원이 수시로 순회하거나 변전제어소에서 상시 감시하면 기술원이 상주하지 않아도 된다.
혼동 주의: 170 kV를 초과하는 변전소는 변전제어소에서 상시 감시하는 경우에만 기술원 상주 없이 운영할 수 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.