모두CBT

25-1변압기에 관하여 다음 물음에 답하시오.(1) 변압기의 내부고장을… | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

1

25-1

변압기에 관하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 변압기의 내부고장을 검출하는 데 쓰이는 보호계전기를 2가지 쓰시오.

(2) 용량 10[kVA]인 단상 변압기 3대를 Δ결선하여 3상 전력을 공급하던 중 1대가 소손되어 V결선으로 바꾸어 운전하였다. 이때의 3상 출력은 약 몇 [kVA]인가?

해설

(1) ① 부흐홀츠 계전기 ② 비율차동 계전기

(2) 17.32[kVA]


[해설]

(1) 변압기 내부고장은 권선의 층간단락·지락, 철심 과열 등으로 나타나며 이때 절연유가 분해되어 가스가 생기거나 1·2차 전류의 균형이 깨진다. 이 두 현상을 각각 잡아내는 것이 대표적인 내부고장 검출 계전기다.

· 부흐홀츠 계전기 — 주탱크와 콘서베이터를 잇는 관에 설치해 분해가스와 유류(油流)를 검출한다.

· 비율차동 계전기 — 1차와 2차의 전류 차가 억제 코일 전류에 대해 일정 비율을 넘으면 동작한다.

이 밖에 충격압력 계전기, 가스검출 계전기도 같은 목적으로 쓰인다.

(2) V결선은 단상 변압기 2대로 3상을 공급하는 결선이며, 출력은 한 대 용량의 3\sqrt{3}배다.

PV=3P1=3×10=17.3205P_V=\sqrt{3}P_1=\sqrt{3}\times10=17.3205

따라서 출력은 17.32[kVA]이다. 남은 2대의 합계 용량 20[kVA]와 비교하면 이용률이 17.3220=0.866\dfrac{17.32}{20}=0.866, Δ결선 때의 30[kVA]와 비교하면 출력비가 17.3230=0.577\dfrac{17.32}{30}=0.577이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.