변압기에 관하여 다음 물음에 답하시오.
(1) 변압기의 내부고장을 검출하는 데 쓰이는 보호계전기를 2가지 쓰시오.
(2) 용량 10[kVA]인 단상 변압기 3대를 Δ결선하여 3상 전력을 공급하던 중 1대가 소손되어 V결선으로 바꾸어 운전하였다. 이때의 3상 출력은 약 몇 [kVA]인가?
해설
(1) ① 부흐홀츠 계전기 ② 비율차동 계전기
(2) 17.32[kVA]
[해설]
(1) 변압기 내부고장은 권선의 층간단락·지락, 철심 과열 등으로 나타나며 이때 절연유가 분해되어 가스가 생기거나 1·2차 전류의 균형이 깨진다. 이 두 현상을 각각 잡아내는 것이 대표적인 내부고장 검출 계전기다.
· 부흐홀츠 계전기 — 주탱크와 콘서베이터를 잇는 관에 설치해 분해가스와 유류(油流)를 검출한다.
· 비율차동 계전기 — 1차와 2차의 전류 차가 억제 코일 전류에 대해 일정 비율을 넘으면 동작한다.
이 밖에 충격압력 계전기, 가스검출 계전기도 같은 목적으로 쓰인다.
(2) V결선은 단상 변압기 2대로 3상을 공급하는 결선이며, 출력은 한 대 용량의 배다.
따라서 출력은 17.32[kVA]이다. 남은 2대의 합계 용량 20[kVA]와 비교하면 이용률이 , Δ결선 때의 30[kVA]와 비교하면 출력비가 이다.