단상변압기 3대를 △결선하여 부하에 전력을 공급하고 있는 중 변압기 1대가 고장 나서 V결선으로 바꾼 경우에 고장 전과 비교하여 몇 % 출력을 낼 수 있는가
50
57.7
70.7
86.6
3상 결선시 P = 3VpIpV결선시 P = sqrt(3)VpIp따라서 출력이 1/sqrt(3)밖에 나오지 않음. 1/1.732=57.7%
3상 결선시 P = 3VpIp
V결선시 P = sqrt(3)VpIp
따라서 출력이 1/sqrt(3)밖에 나오지 않음. 1/1.732=57.7%