Δ-Δ 결선으로 운전하던 변압기 3대 중 1대에 고장이 생겨 이를 떼어… | 전기기사 실기 2023년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
16
Δ-Δ 결선으로 운전하던 변압기 3대 중 1대에 고장이 생겨 이를 떼어내고 나머지 2대를 V-V 결선으로 운전한다. 이 변압기 뱅크의 출력비와 이용률을 각각 [%]로 구하시오.
(1) 출력비
(2) 이용률
(1) 출력비
(2) 이용률
해설
(1) 출력비 = → 57.74[%]
(2) 이용률 = → 86.6[%]
(2) 이용률 = → 86.6[%]
[해설]
단상변압기 1대 용량을 이라 하면 V결선 출력은 이다. Δ결선 출력은 , 남은 설비용량은 이다.
출력비는 V결선 출력을 원래 Δ뱅크 출력과 비교한 값이다.
→ 57.74[%]
이용률은 V결선 출력을 실제로 남아 있는 변압기 2대 용량과 비교한 값이다.
→ 86.6[%]
혼동 주의: 분모가 출력비는 3대분, 이용률은 2대분이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.