Δ-Δ 결선으로 운전하던 변압기 3대 중 1대에 고장이 생겨 이를 떼어… | 전기기사 실기 2023년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
16
Δ-Δ 결선으로 운전하던 변압기 3대 중 1대에 고장이 생겨 이를 떼어내고 나머지 2대를 V-V 결선으로 운전한다. 이 변압기 뱅크의 출력비와 이용률을 각각 [%]로 구하시오.
(1) 출력비
(2) 이용률
(1) 출력비
(2) 이용률
해설
(1) 출력비 = → 57.74[%]
(2) 이용률 = → 86.6[%]
(2) 이용률 = → 86.6[%]
[해설]
Δ결선 3대 중 1대를 떼고 V결선으로 운전하면 출력이 단상변압기 1대 용량의 √3배가 된다. 이를 원래 Δ뱅크 출력(1대의 3배)과 비교한 것이 출력비, 남아 있는 설비용량(1대의 2배)과 비교한 것이 이용률이다.
→ 57.74[%]
→ 86.6[%]
두 값은 비교 기준(원래 뱅크 용량 vs 남은 설비용량)이 다르다는 점을 혼동하지 않아야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.