모두CBT

영상은 거푸집 동바리의 조립 작업이다. 동바리 조립작업 시 조치하여 상세 페이지

슬리피어 귀편한 소음차단 이어플러그 인체공학 수면 귀마개, 1개, 120개입🚀 가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

영상은 거푸집 동바리의 조립 작업이다. 동바리 조립작업 시 조치하여야 하는 사항 3가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

지하층 슬래브 아래, 강관 지주(파이프 서포트)가 숲처럼 빽빽이 세워져 있다. 몇 개는 세 토막을 이어 세웠고, 수평으로 잇는 연결재가 드문드문 빠져 있다.

발밑 받침판 아래에 나무토막이 두 겹 끼워져 있다.

해설

거푸집이 곡면일 경우에는 버팀대의 부착 등 당해 거푸집의 변형을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다

지주의 침하를 방지하고 각부가 활동하지 아니하도록 견고하게 하여야 한다

강재와 강재와의 접속부 및 교차부는 볼트, 클램프 등의 철물로 정확하게 연결하여야 한다

강관 지주는 3본 이상 이어서 사용하지 아니하여야 하며, 또 높이가 3.6미터 이상의 경우에는 높이 1.8미터 이내마다 수평 연결재를 2개 방향으로 설치하고 수평 연결재의 변위가 일어나지 아니하도록 이음 부분은 견고하게 연결하여 좌굴을 방지하여야 한다

지보공 하부의 받침판 또는 받침목은 2단 이상 삽입하지 않도록 하고 작업인원의 보행에 지장이 없어야 하며, 이탈되지 않도록 고정시켜야 한다


해설

근거 콘크리트공사 표준안전작업지침(동바리 조립).

다섯 항목을 '곡면 · 침하 · 접속 · 3본과 수평재 · 받침판'으로 외우세요.

이 영상의 위반 세 가지세 토막 이음(④ 위반), 수평연결재 누락(④), 받침 나무토막 두 겹(⑤).

⚠️ 지침과 현행 규칙의 숫자 차이가 이 주제 최대의 함정입니다. 지침(콘크리트공사 표준안전작업지침): 높이 3.6미터 이상 시 1.8미터 이내마다 수평연결재 / 규칙 제332조의2 제1호(2023.11.14 개정): 높이 3.5미터 초과 시 2미터 이내마다 수평연결재 2개 방향. 발문이 「산업안전보건법령」상이면 규칙의 3.5-2, 지침을 물으면 3.6-1.8로 답합니다. 이 문항은 지침 계열이라 3.6-1.8입니다.

공통 골격은 같습니다3본 이상 이어 쓰지 말 것 / 수평연결재는 2개 방향 / 이음·접속부는 전용철물.

수평연결재의 원리 복습 — 동바리는 가늘고 긴 압축재라 좌굴이 최대 위험입니다. 중간 높이에서 두 방향으로 묶으면 좌굴 길이가 줄어 버티는 힘이 몇 배가 됩니다. 한 방향만 묶으면 안 묶은 방향으로 휩니다.

⑤의 받침판 요건 세 가지2단 이상 삽입 금지 · 보행에 지장 없을 것 · 이탈되지 않게 고정. 겹친 받침은 하중에 미끄러져 빠져나가고, 통로에 튀어나온 받침은 걸려 넘어짐의 원인입니다.

규칙 제332조(동바리 조립 시의 안전조치)의 아홉 호와 나란히 정리해 두면 어느 쪽 발문이 와도 대응됩니다 — 침하 방지(받침목·깔판·콘크리트 타설·말뚝박기) / 상하 고정·미끄러짐 방지 / 상하부 동일 수직선 / 개구부 상부 받침대 / U헤드 단판 / 같은 품질 이음 / 전용철물 접속 / 깔판 2단 금지 / 이어 쓰면 단단히 연결.