모두CBT

☆☆☆☆☆☆동바리로 사용하는 파이프 서포트 조립 시 준수사항 3가지 쓰시 상세 페이지

2

☆☆☆☆☆☆

동바리로 사용하는 파이프 서포트 조립 시 준수사항 3가지 쓰시오.

해설

1. 파이프 서포트 3개 이상 이어서 사용말 것

2. 파이프 서포트를 이어서 사용할 시 4개 이상의 볼트 사용해 이을 것

3. 높이 3.5m 초과 시 높이 2m 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들 것


해설

사업주는 동바리를 조립할 때 동바리의 유형별로 다음 각 호의 구분에 따른 각 목의 사항을 준수해야 한다.

1. 동바리로 사용하는 파이프 서포트의 경우

가. 파이프 서포트3개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것

나. 파이프 서포트이어서 사용하는 경우에는 4개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하여 이을 것

다. 높이3.5미터초과하는 경우에는 높이 2미터 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할 것

2. 동바리로 사용하는 조립강주의 경우: 조립강주의 높이가 4미터를 초과하는 경우에는 높이 4미터 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 설치하고 수평연결재 변위를 방지할 것