「위험물안전관리법」 및 같은 법 시행령, 시행규칙상 <보기>의 옥외저장탱크의 주위에 보유하 상세 페이지

1[소방공무원 소방관계법규] 25년 1회차
「위험물안전관리법」 및 같은 법 시행령, 시행규칙상 <보기>의 옥외저장탱크의 주위에 보유하여야 하는 최소 공지의 너비로 옳은 것은?
  • 위험물의 종류 : 제4류 위험물 중 제1석유류(비수용성)
  • 저장하는 위험물의 최대수량 : 400,000리터
  • 기준에 적합한 물분무설비에 의한 방호조치 여부 : 있음
1
2.5미터
2
3.0미터
3
4.5미터
4
9.0미터
해설

이 옥외저장탱크가 확보해야 할 최소 공지 너비는 4.5미터이다.

제4류 제1석유류(비수용성)의 지정수량은 200리터이므로, 최대수량 400,000리터는 지정수량의 배수로 환산하면
400,000 ÷ 200 = 2,000배이다.

옥외저장탱크의 보유공지는 지정수량의 1,000배 초과 2,000배 이하인 경우 9미터 이상이다.

다만 기준에 적합한 물분무설비로 방호조치를 한 경우에는 그 2분의 1 이상의 너비(다만 3미터 이상)로 줄일 수 있으므로
9 × 1/2 = 4.5미터가 되고, 하한인 3미터도 충족한다.