모두CBT

충전전로의 선간전압 (kV)에 따른 충전전로에 대한 접근 한계거리(cm… | 2013년 산업안전기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

1

충전전로의 선간전압 (kV)에 따른 충전전로에 대한 접근 한계거리(cm)를 쓰시오.


1. 380V  

2. 1.5kV  

3. 6.6kV  

4. 22.9kV

5. 2kV 초과 15kV 이하 

6. 37kV 초과 88kV 이하 

7. 145kV 초과 169kV 이하

해설

1. 30cm 

2. 45cm 

3. 60cm 

4. 90cm 

5. 60cm  

6. 110cm 

7. 170cm


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조의 선간전압별 접근 한계거리 표에서 전압을 kV로 바꿔 구간을 찾는다.

  • 380V(0.38kV)는 0.3kV 초과 0.75kV 이하 구간이라 30cm이다.
  • 1.5kV는 0.75kV 초과 2kV 이하 구간이라 45cm이다.
  • 6.6kV와 2kV 초과 15kV 이하는 같은 구간으로 60cm이다.
  • 22.9kV는 15kV 초과 37kV 이하 구간이라 90cm이다.
  • 37kV 초과 88kV 이하는 110cm이다.
  • 145kV 초과 169kV 이하는 170cm이다.

혼동 주의: 0.3kV 이하는 거리가 아니라 접촉금지이고, 380V는 이 구간을 넘으므로 30cm다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2013년 산업안전기사실기(필답형) 1회차 14문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기