충전전로의 선간전압 (kV)에 따른 충전전로에 대한 접근 한계거리(cm)를 쓰시오. 상세 페이지
충전전로의 선간전압 (kV)에 따른 충전전로에 대한 접근 한계거리(cm)를 쓰시오.
1. 380V
2. 1.5kV
3. 6.6kV
4. 22.9kV
5. 2kV 초과 15kV 이하
6. 37kV 초과 88kV 이하
7. 145kV 초과 169kV 이하
1. 30cm
2. 45cm
3. 60cm
4. 90cm
5. 60cm
6. 110cm
7. 170cm
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조(충전전로에서의 전기작업)는 충전전로 인근에서 작업할 때 선간전압에 따른 접근 한계거리를 다음과 같이 정한다. 0.3kV 이하는 접촉금지, 0.3kV 초과 0.75kV 이하는 30cm, 0.75kV 초과 2kV 이하는 45cm, 2kV 초과 15kV 이하는 60cm, 15kV 초과 37kV 이하는 90cm, 37kV 초과 88kV 이하는 110cm, 88kV 초과 121kV 이하는 130cm, 121kV 초과 145kV 이하는 150cm, 145kV 초과 169kV 이하는 170cm, 169kV 초과 242kV 이하는 230cm, 242kV 초과 362kV 이하는 380cm, 362kV 초과 550kV 이하는 550cm, 550kV 초과 800kV 이하는 790cm다.
주어진 전압을 kV로 바꿔 구간을 찾으면 380V는 0.38kV이므로 30cm, 1.5kV는 45cm, 6.6kV는 60cm, 22.9kV는 90cm가 되어 답안과 일치한다. 구간이 이미 주어진 5·6·7번은 표를 그대로 읽으면 각각 60cm, 110cm, 170cm다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.