모두CBT

선로의 길이가 50km인 66kV 3상 3선식 1회선 송전선의 1선당 … | [전기철도기사 필기] 06년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 06년 1회차
선로의 길이가 50km인 66kV 3상 3선식 1회선 송전선의 1선당 대지정전용량은 0.0058㎌/km이다. 여기에 시설할 소호리액터의 용량은 약 몇 kVA인가? (단, 소호리액터의 용량은 10%의 여유를 주도록 한다.)
1
386
2
435
3
524
4
712
해설

1선당 대지정전용량은 C=0.0058×50=0.29 μFC=0.0058\times50=0.29\ \mu\mathrm{F}이다.

상전압은 E=663≈38.1 kVE=\dfrac{66}{\sqrt3}\approx38.1\ \mathrm{kV}이고, 주파수 60Hz 기준으로 3상 전체의 충전용량은 Q=3×2πfCE2≈476 kVAQ=3\times2\pi fCE^2\approx476\ \mathrm{kVA}로 계산된다.

소호리액터는 이 충전용량에 10%의 여유를 두어 설계하므로 476×1.1≈524 kVA476\times1.1\approx524\ \mathrm{kVA}가 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기철도기사 필기] 06년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기철도기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기