리액터의 설치목적 1) 직렬 리액터 : ? 2) 분로(병렬) 리액티 :… | 전기기사실기(단답형) 콘덴서 상세 페이지
20
리액터의 설치목적
1) 직렬 리액터 : ?
2) 분로(병렬) 리액티 : ?
3) 소호 리액터 : ?
4) 한류 리액터 : ?
해설
1) 직렬 리액터 : 제5고조파 제거
2) 분로(병렬) 리액티 : 페란티 현상 방지
3) 소호 리액터 : 지락전류 제한
4) 한류 리액터 : 단락전류 제한
[해설]
리액터는 설치 위치에 따라 역할이 달라지므로 직렬·분로·소호·한류를 각각의 목적과 짝지어 외운다.
- 직렬 리액터 — 콘덴서와 직렬로 넣어 제5고조파를 제거한다.
- 분로(병렬) 리액터 — 장거리 선로나 지중 선로의 충전전류 때문에 수전단 전압이 송전단보다 높아지는 페란티 현상을 막는다.
- 소호 리액터 — 중성점에 넣어 1선 지락 때 지락전류를 제한하고 아크를 소멸시킨다.
- 한류 리액터 — 선로에 직렬로 넣어 단락전류를 제한하고 차단기의 용량 부담을 줄인다.
혼동 주의: 지락전류는 소호 리액터가, 단락전류는 한류 리액터가 제한한다.