모두CBT

송전선로에서 지락보호계전기의 동작이 가장 확실한 접지 방식은? | [전기철도기사 필기] 14년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 14년 3회차
송전선로에서 지락보호계전기의 동작이 가장 확실한 접지 방식은?
1
직점접지식
2
저항접지식
3
소호리액터접지식
4
리액터접지식
해설

지락사고 시 계전기가 가장 확실하게 동작하려면 지락전류가 충분히 커야 하므로 직접접지방식이 가장 유리하다.

중성점을 임피던스 없이 대지에 접속하는 직접접지는 1선 지락 시 지락전류가 매우 크게 흘러 지락계전기가 확실하게 검출·동작한다.

  • 저항접지식은 저항으로 지락전류를 제한해 검출 감도가 상대적으로 낮다.
  • 소호리액터접지식은 지락전류를 공진으로 거의 소멸시켜 지락계전기 동작이 오히려 어렵다.
  • 리액터접지식도 임피던스로 전류를 제한하므로 직접접지보다 검출이 불확실하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기철도기사 필기] 14년 3회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기철도기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기