모두CBT

변압기 중성점을 접지하는 목적 3가지를 쓰시오. | 전기기사 실기 2018년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

2
변압기 중성점을 접지하는 목적 3가지를 쓰시오.
해설
① 1선 지락 시 건전상의 대지전위 상승(이상전압) 억제
② 고·특고압과 저압 혼촉 시 저압측 전위 상승 억제
③ 지락전류 확보로 지락보호계전기 확실히 동작


[해설]

변압기 중성점 접지는 이상전압 억제·혼촉 시 저압 보호·지락보호 확실화를 위한 계통접지다.

  • 이상전압 억제 — 1선 지락 때 건전상(고장 나지 않은 상)의 대지전위가 크게 오르는 것을 막는다.
  • 혼촉 시 저압측 보호 — 고·특고압이 저압 회로와 맞닿아(혼촉) 전압이 넘어와도 저압측 전위 상승을 억제한다.
  • 지락보호계전기 동작 — 지락전류가 흐를 길이 생겨 계전기가 사고를 확실히 검출한다.

외우는 요령: 전위 억제 2가지(지락·혼촉)와 계전기 동작 1가지로 묶어 기억한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

전기기사 실기 2018년 2회 기출유형문제 16문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 실기 기출문제 암기장 전체 보기