바닥면적이 1300m2인 판매시설에 소화기구를 설치하려 한다. 소화기구 상세 페이지

1[소방설비기사(기계분야) 필기] 26년 1회차
바닥면적이 1300m2인 판매시설에 소화기구를 설치하려 한다. 소화기구의 최소 능력 단위는? (단, 주요구조부는 내화구조이고, 벽 및 반자의 실내와 면하는 부분이 불연재료이다.)
1
7단위
2
9단위
3
10단위
4
13단위
해설

소화기구 화재안전기술기준(NFTC 101)상 판매시설은 바닥면적 100㎡마다 능력단위 1 이상이 기준이며, 주요구조부가 내화구조이고 벽·반자가 불연재료인 경우에는 기준면적을 2배(200㎡)로 완화한다. 1300200=6.5\dfrac{1300}{200}=6.5이므로 소수점을 올려 능력단위 7단위 이상이 필요하다.