바닥면적 530 m²의 특정소방대상물인 장례식장에 설치할 소화기구의 최소 능력 단위는 상세 페이지

바닥면적 530 m²의 특정소방대상물인 장례식장에 설치할 소화기구의 최소 능력 단위는? (단, 주요구조부는 비내화구조임)

①3

②6

③8

④11

해설

소화기구의 화재안전기준(NFSC 101)에 따라, 장례식장(의료시설)은 바닥면적 50㎡마다 능력단위 1단위 이상을 설치해야 합니다. 주요구조부가 비내화구조이므로 기준면적 완화는 적용되지 않습니다. 필요한 최소 능력단위 = 530㎡ / 50㎡ = 10.6. 소수점 이하를 올림하여 11단위가 필요합니다.