보일러 안전밸브 작동 시험시 안전밸브가 2개 이상인 경우 그 중 1개는… | [에너지관리기능사 필기] 03년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 03년 2회차
보일러 안전밸브 작동 시험시 안전밸브가 2개 이상인 경우 그 중 1개는 최고사용압력 이하, 기타는 최고사용압력의 몇 배 이하에서 분출되어야 하는가?
1
0.95배
2
1.0배
3
1.01배
4
1.03배
해설
안전밸브가 2개 이상 설치된 경우, 작동시험에서 그 중 1개는 최고사용압력 이하에서, 나머지는 최고사용압력의 1.03배 이하에서 분출되도록 조정해야 한다.
이는 안전밸브 간 분출압력에 약간의 차이를 두어 순차적으로 작동하게 하기 위한 기준이며, 출제 당시(03년) 법령을 따른 수치이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요