보일러 압력방출장치 설치기준 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오. 상세 페이지
에듀윌 산업안전기사 실기 한권끝장 (필답형+작업형) / 전 2권 / 2026 산안기 최신판 최신법령 완벽 반영 예림아이, 에듀윌🚀 최신판 가격보기
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
보일러 압력방출장치 설치기준 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오.
[상황]
보일러실에서 작업자가 압력방출장치를 점검
(a) 압력방출장치는 ( ) 이하에서 작동되도록 할 것
(b) 2개 이상 설치된 경우, 1개는 (a) 이하에서 작동되고 다른 것은 (a)의 ( )배 이하에서 작동되도록 부착할 것
해설
a: 최고사용압력
b: 1.05
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제116조(압력방출장치)는 보일러의 안전한 가동을 위하여 보일러 규격에 맞는 압력방출장치를 1개 또는 2개 이상 설치하고 최고사용압력 이하에서 작동되도록 하며, 압력방출장치가 2개 이상 설치된 경우에는 최고사용압력 이하에서 1개가 작동되고 다른 압력방출장치는 최고사용압력의 1.05배 이하에서 작동되도록 부착하여야 한다고 규정한다. 여기서 최고사용압력은 설계압력 또는 최고허용압력을 말한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.