보일러 압력방출장치 설치기준 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오.[상황]보일러… | 산업안전기사실기(작업형) 2024년 3회 1부 기출문제 상세 페이지
보일러 압력방출장치 설치기준 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오.
[상황]
보일러실에서 작업자가 압력방출장치를 점검
(a) 압력방출장치는 ( ) 이하에서 작동되도록 할 것
(b) 2개 이상 설치된 경우, 1개는 (a) 이하에서 작동되고 다른 것은 (a)의 ( )배 이하에서 작동되도록 부착할 것
해설
a: 최고사용압력
b: 1.05
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제116조는 보일러 압력방출장치가 작동하는 압력을 정하고 있다.
- 작동압력: 압력방출장치는 최고사용압력 이하에서 작동해야 한다.
- 2개 이상 설치: 1개는 최고사용압력 이하에서, 다른 것은 최고사용압력의 1.05배 이하에서 작동하도록 부착한다.
두 장치가 단계적으로 작동하므로 첫 번째 장치가 고장 나도 두 번째 장치가 과압을 막는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요