모두CBT

보일러 압력방출장치 설치기준 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오.[상황]보일러… | 산업안전기사실기(작업형) 2024년 3회 1부 기출문제 상세 페이지

보일러 압력방출장치 설치기준 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오.


[상황]

보일러실에서 작업자가 압력방출장치를 점검


(a) 압력방출장치는 ( ) 이하에서 작동되도록 할 것

(b) 2개 이상 설치된 경우, 1개는 (a) 이하에서 작동되고 다른 것은 (a)의 ( )배 이하에서 작동되도록 부착할 것

해설

a: 최고사용압력

b: 1.05


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제116조는 보일러 압력방출장치가 작동하는 압력을 정하고 있다.

  • 작동압력: 압력방출장치는 최고사용압력 이하에서 작동해야 한다.
  • 2개 이상 설치: 1개는 최고사용압력 이하에서, 다른 것은 최고사용압력의 1.05배 이하에서 작동하도록 부착한다.

두 장치가 단계적으로 작동하므로 첫 번째 장치가 고장 나도 두 번째 장치가 과압을 막는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

산업안전기사실기(작업형) 2024년 3회 1부 9문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 실기(작업형) 기출문제 암기장 전체 보기