모두CBT

보일러의 압력방출장치 압력방출장치를 1개 또는 2개이상 설치하고 ( ①… | 산업안전기사실기(작업형) 2022년 2회 3부 기출문제 상세 페이지

7
보일러의 압력방출장치 압력방출장치를 1개 또는 2개이상 설치하고 ( ① ) 이하에서 작동 압력방출장치가 2개이상 설치된 경우에는 ( ① ) 이하에서 1개가 작동 다른 압력방출장치는 ( ① ) ( ② )배이하 에서 작동
해설
① 최고사용압력 ② 1.05배


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제116조에 따라 보일러 압력방출장치는 최고사용압력 이하에서 작동해야 한다.

2개 이상 설치하면 1개는 최고사용압력 이하에서, 나머지는 최고사용압력의 1.05배 이하에서 작동하도록 부착한다. 설정압력을 한 단계씩 벌려 두어 순서대로 열리게 하는 것이다.

함께 나오는 기준: 압력방출장치는 매년 1회 이상 교정받은 압력계로 설정압력에서 분출하는지 검사한 뒤 납으로 봉인한다.