보일러의 방호장치 관련해서 빈칸을 채우시오.… | 2018년 산업안전산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
11
보일러의 방호장치 관련해서 빈칸을 채우시오.
사업주는 보일러에 압력방출장치를 1개 또는 2개 이상 설치하고 ( a ) 이하에서 작동되도록 해야 한다.
압력방출장치가 2개 이상일 경우, 1개는 ( a ) 이하에서, 다른 하나는 ( a )의 ( b )배 이하에서 작동되도록 해야 한다.
해설
a: 최고사용압력
b: 1.05
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제116조는 보일러 과압 폭발을 막기 위해 압력방출장치의 작동압력을 정한다.
a는 최고사용압력으로, 보일러가 안전하게 견디도록 설계된 최고 압력(설계압력 또는 최고허용압력)이다. b는 1.05로, 두 번째 장치를 최고사용압력의 1.05배 이하에서 작동시켜 첫 장치가 고착돼도 이중으로 압력을 빼낸다.
함께 외울 것: 압력방출장치는 매년 1회 이상 교정된 압력계로 작동을 검사한 뒤 납으로 봉인해야 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요