보일러의 방호장치에 관하여 빈칸을 채우시오.- 보일러 안전 가동을 위해… | 2022년 산업안전산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

3

보일러의 방호장치에 관하여 빈칸을 채우시오.


- 보일러 안전 가동을 위해 규격에 맞는 ( ① )를 1개 이상 설치하고, 최고사용압력 이하에서 작동되도록 해야 한다.

- 보일러 과열 방지를 위해 최고사용압력과 상용압력 사이에서 버너 연소를 차단할 수 있는 ( ② )를 부착해야 한다.


해설

① 압력방출장치

② 압력제한스위치


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙은 보일러가 과압·과열로 폭발하지 않도록 압력방출장치와 압력제한스위치를 함께 갖추게 한다.

  • 압력방출장치는 1개 이상 설치해 최고사용압력 이하에서 작동하도록 하며, 초과된 압력의 증기를 밖으로 내보낸다.
  • 압력제한스위치는 최고사용압력과 상용압력 사이에서 버너 연소를 차단해 압력이 더 오르지 않게 한다.

혼동 주의: 압력방출장치는 압력을 빼내는 장치이고, 압력제한스위치는 열원을 끊는 장치다. 압력방출장치를 2개 이상 설치하면 1개는 최고사용압력 이하, 나머지는 최고사용압력의 1.05배 이하에서 작동하도록 할 수 있다.