모두CBT

브라인 부식방지처리에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 15년 4회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 15년 4회차
브라인 부식방지처리에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
공기와 접촉하면 부식성이 증대하므로 가능한 공기와 접촉하지 않도록 한다.
2
CaCl2 브라인 1L에는 중크롬산소다 1.6g을 첨가하고 중크롬산소다 100g마다 가성소다 27g의 비율로 혼합한다.
3
브라인은 산성을 띠게 되면 부식성이 커지므로 pH 7.5~8.2 정도로 유지 되도록 한다.
4
NaCl 브라인 1L에 대하여 중크롬산소다 0.9g을 첨가하고 중크롬산소다 100g마다 가성소다 1.3g씩 첨가한다.
해설

NaCl 브라인 기준은 NaCl 브라인 1L당 중크롬산소다 0.9g, 중크롬산소다 100g마다 가성소다 1.3g을 제시하는데, 이 가성소다 첨가량 1.3g은 CaCl₂ 브라인 기준의 27g과 비교했을 때 현저히 낮으며, 이는 실제 브라인 부식방지 처리 기준에서 요구되는 충분한 알칼리도를 제공하지 못하는 부적절한 비율이다.

브라인 부식방지처리의 약품 첨가량 기준을 비교하면 정답을 판단할 수 있다. CaCl₂ 브라인 기준은 CaCl₂ 브라인 1L당 중크롬산소다 1.6g, 중크롬산소다 100g마다 가성소다 27g이다.

나머지 공기 차단, CaCl₂ 브라인의 중크롬산소다와 가성소다 첨가 기준, pH 유지에 관한 설명은 올바르다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기능사 필기] 15년 4회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기