22.9kV, 3상 선로의 차단기 설치점에서 전원측으로 바라본 합성 %Z가 100MVA기준으로 22% 일 때 단락전류 kA는? (단, 기기의 정격전압은 24kV로 한다.)
1
7.5
2
10.9
3
11.5
4
12.6
해설

단락전류는 Is=100%ZInI_s = \dfrac{100}{\%Z} I_n이고 정격전류는 In=Pn3VI_n = \dfrac{P_n}{\sqrt{3}V}이다. 계산에는 선로의 공칭전압 22.9kV를 쓰며, 24kV는 차단기 정격(차단용량) 산정에 쓰는 값이다.
In=100×1033×22.9≈2521 AI_n = \dfrac{100 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 22.9} \approx 2521\,\text{A}, Is=10022×2521≈11460 A≈11.5 kAI_s = \dfrac{100}{22} \times 2521 \approx 11460\,\text{A} \approx 11.5\,\text{kA}