22.9kV, 3상 선로의 차단기 설치점에서 전원측으로 바라본 합성 %… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 15년 1회차
22.9kV, 3상 선로의 차단기 설치점에서 전원측으로 바라본 합성 %Z가 100MVA기준으로 22% 일 때 단락전류 kA는? (단, 기기의 정격전압은 24kV로 한다.)
1
7.5
2
10.9
3
11.5
4
12.6
해설
단락전류는 이고 정격전류는 이다. 계산에는 선로의 공칭전압 22.9kV를 쓰며, 24kV는 차단기 정격(차단용량) 산정에 쓰는 값이다.
,