모두CBT

프리텐션 PSC 부재의 단면이 300mm×500mm이고 120mm2의 … | [토목산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[토목산업기사 필기] 18년 1회차
프리텐션 PSC 부재의 단면이 300mm×500mm이고 120mm2의 PS 강선 5개가 단면의 도심에 배치되어 있다. 초기 프리스트레스가 1000MPa이고 n=6일 때 콘크리트의 탄성 수축에 의한 프리스트레스 감소량은?
1
24MPa
2
27MPa
3
32MPa
4
35MPa
해설

프리텐션 부재에서 탄성수축에 의한 감소량은 Δf=nfc\Delta f = n f_c로 구한다.
fc=PA=5×120×1000300×500=600000150000=4 MPaf_c = \dfrac{P}{A} = \dfrac{5\times 120\times 1000}{300\times 500} = \dfrac{600000}{150000} = 4\text{ MPa}이므로 Δf=6×4=24 MPa\Delta f = 6\times 4 = 24\text{ MPa}이 되어 감소량은 24 MPa이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[토목산업기사 필기] 18년 1회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요토목산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기