154[kV] 송전선로의 철탑에 90[kA]의 직격전류가 흐를 때 역섬… | [전기공사산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사산업기사 필기] 18년 3회차
154[kV] 송전선로의 철탑에 90[kA]의 직격전류가 흐를 때 역섬락을 일으키지 않을 탑각 접지저항으로 적합한 것은? (단, 154[kV]의 송전선에서 1련의 애자수는 9개를 사용하였고, 이 때 애자의 섬락전압은 860[kV]이다.)
1
9
2
14
3
17
4
21
해설
역섬락이 발생하지 않으려면 탑각 전위상승이 애자 섬락전압보다 작아야 하므로 를 적용한다. 따라서 이며, 보기 중 이를 만족하는 값은 9 Ω이다. 14 Ω, 17 Ω, 21 Ω은 각각 1,260 kV, 1,530 kV, 1,890 kV의 전위상승을 일으켜 860 kV를 초과하므로 역섬락을 일으킬 수 있다.