폴리우레탄폼 벽체를 관통하는 단위면적당 열유동률은 약 몇 W/m2인가?… | [화재감식평가기사] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[화재감식평가기사] 22년 1회차
폴리우레탄폼 벽체를 관통하는 단위면적당 열유동률은 약 몇 W/m2인가? (단, 폴리우레탄폼의 열전도율은 0.034W/mㆍK이며, 벽의 두께는 0.05m, 벽 양면의 온도는 각각 50℃와 20℃이다.)
1
15.3
2
20.4
3
24.5
4
28.9
해설
등록된 해설이 없습니다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[화재감식평가기사] 22년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 두께3cm인내열판의한쪽면의온도는400℃,다른쪽면의온도는40℃일때,이판을통해일어나는열유속(w/㎡)은? (단,내열판의열전도도는0.1w/m·℃)2024년 24회 소방안전관리론 및 화재역학
- 단일재질로두께가20cm인벽체의양면온도가각각800℃와100℃라면이벽체를통하여단위면적(m²)당1시간(hr)동안전도에의해전달되는열의양은몇j인가?(단,열전도계수는42016년 16회 소방수리학·약제화학 및 소방전기