모두CBT

화재실 내부에 발생한 난류화염에 벽체가 노출되었다. 화염으로부터 벽체에 전달되는 대류 상세 페이지

화재실 내부에 발생한 난류화염에 벽체가 노출되었다. 화염으로부터 벽체에 전달되는 대류 열유속 (W/㎡)은 얼마인가? (단, 대류열전달계수는 15 W/㎡·℃, 난류화염의 온도는 900℃, 벽체의 온도는 30℃, 벽체면적은 2㎡)

①6,090

②6,510

③12,180

④13,020

해설

(문제 정답 오류 수정 필요. 계산 결과는 13,050 W/㎡ 입니다.) 대류 열유속(q)은 뉴턴의 냉각법칙 q = h × ΔT 로 계산합니다. q = 15 W/(㎡·℃) × (900℃ - 30℃) = 15 × 870 = 13,050 W/㎡. (벽체 면적은 열유속(단위면적당 열량) 계산에는 필요 없는 값입니다.)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.