급탕시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [주택관리사보 1차] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[주택관리사보 1차] 11년 1회차
급탕시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
배관 지지기구는 배관 시공에 있어서 그 구배를 쉽게 조정할 수 있는 구조로 한다.
2
주택과 아파트에서 공급온도를 60℃로 할 경우, 1일 1인당 급탕량은 75∼150L를 기준으로 한다.
3
배관의 신축을 흡수처리하기 위한 신축이음방법에는 하트포드 접속법과 리프트 이음 접속법이 있다.
4
배관의 구배는 상향공급방식인 경우 급탕수평주관은 선상향 구배로 하고, 복귀관은 선하향 구배로 한다.
5
배관 도중에 밸브를 설치하는 경우, 글로브 밸브(globe valve)는 마찰저항이 크므로 슬루스 밸브(sluice valve)를 사용하는 것이 좋다.
해설
하트포드 접속법과 리프트 이음 접속법은 증기난방 배관에서 사용하는 배관법이지 배관의 신축을 흡수하기 위한 신축이음 방법이 아니므로, 이 설명은 옳지 않다.
하트포드 접속법은 보일러 주변에서 환수관의 역류를 막고 수위를 확보하기 위한 접속법이고, 리프트 이음은 진공환수식 배관에서 응축수를 끌어올리기 위한 배관법이다. 배관의 신축을 흡수하는 방법에는 스위블조인트, 신축곡관, 슬리브형·벨로즈형 이음 등이 있다.
배관 지지기구의 구배 조정 기능, 60℃ 공급 시 1인당 급탕량 기준, 상향공급방식의 급탕관·복귀관 구배 방향, 슬루스밸브 사용에 관한 나머지 설명은 모두 타당하다.