모두CBT

엘리베이터에 관한 설명으로 옳은 것은? | [주택관리사보 1차] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[주택관리사보 1차] 14년 1회차
엘리베이터에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
지연스위치는 멈춤스위치가 동작하지 않을 때 제2단의 동작으로 주회로를 차단한다.
2
비상용승강기의 승강로 구조는 각층으로부터 피난층까지 이르는 승강로를 단일구조로 연결하여 설치한다.
3
최종제한스위치는 종단 층에서 엘리베이터 카를 자동적으로 정지시킨다.
4
비상용승강기의 승강장 바닥면적은 옥외에 승강장을 설치하는 경우를 제외하고 비상용승강기 1대에 대하여 3m2 이상으로 한다.
5
비상멈춤장치는 전동기의 토크 소실시 엘리베이터 카를 정지시킨다.
해설

비상용승강기의 승강로는 각 층으로부터 피난층까지 이르는 구간을 단일구조로 연결하여 설치하고, 건축물의 다른 부분과 내화구조로 구획하여야 한다. 화재 시 각 층 어디에서든 승강로를 통해 피난층까지 끊김 없이 이동하여 신속한 피난 및 구조 활동이 가능하도록 하기 위한 구조 기준이다.

나머지는 다음과 같은 이유로 옳지 않다. 종단층에서 카를 자동으로 정지시키는 것은 리미트스위치이고, 최종제한스위치는 그것이 작동하지 않을 때 제2단의 동작으로 주회로를 차단하는 최후의 안전장치이므로 지연스위치와 최종제한스위치의 설명이 서로 뒤바뀌어 있다. 또 비상용승강기 승강장의 바닥면적은 옥외에 설치하는 경우를 제외하고 1대당 6m² 이상이어야 하며, 비상멈춤장치는 카가 규정 속도를 넘어 하강할 때 조속기와 연동하여 카를 정지시키는 장치로서 전원(토크) 상실 시 카를 잡아 두는 전자브레이크와는 구별된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[주택관리사보 1차] 14년 1회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요주택관리사보 1차 기출문제 암기장 전체 보기