냉방 시 실온 26 °C를 유지하기 위한 거실 현열부하가 10.1 kW이다. 이때 실내 취출구 공기온도를 16 °C로 설정할 경우 필요한 최소 송풍량(m3/h)은 약 얼마인가? (단, 공기의 밀도는 1.2 kg/m3, 정압비열은 1.01 kJ/kgㆍK로 한다.)
1
1,000
2
2,355
3
3,000
4
4,025
5
4,555
해설
필요 송풍량은 현열부하 공식 를 변형하여 구한다.
이를 시간 단위로 환산하면 이므로, 필요한 최소 송풍량은 약 3,000m³/h이다.