냉방 시 실온 26 °C를 유지하기 위한 거실 현열부하가 10.1 kW이다. 이때 실내 취출구 공기온도를 16 °C로 설정할 경우 필요한 최소 송풍량(m3/h)은 약 얼마인가? (단, 공기의 밀도는 1.2 kg/m3, 정압비열은 1.01 kJ/kgㆍK로 한다.)
1
1,000
2
2,355
3
3,000
4
4,025
5
4,555
해설

필요 송풍량은 현열부하 공식 qs=ρ×Q×cp×Δtq_s = \rho \times Q \times c_p \times \Delta t를 변형하여 구한다.

Q=qsρ×cp×Δt=10.11.2×1.01×(26−16)≈0.833 m3/sQ = \dfrac{q_s}{\rho \times c_p \times \Delta t} = \dfrac{10.1}{1.2 \times 1.01 \times (26-16)} \approx 0.833\ \mathrm{m^3/s}

이를 시간 단위로 환산하면 0.833×3,600≈3,000 m3/h0.833 \times 3{,}600 \approx 3{,}000\ \mathrm{m^3/h}이므로, 필요한 최소 송풍량은 약 3,000m³/h이다.