작업장 내 열부하량이 5000kcal/h5000\mathrm{kcal/h}5000kcal/h이며, 외기온도 20∘C20{}^\circ\mathrm{C}20∘C, 작업장 내 온도는 35∘C35{}^\circ\mathrm{C}35∘C이다. 이 때 전체 환기를 위한 필요 환기량은 약 몇 m3/min\mathrm{m^3/min}m3/min인가? (단, 정압비열은 0.3kcal/(m3⋅°C)0.3\mathrm{kcal/(m^3\cdot °C)}0.3kcal/(m3⋅°C)이다.)
18.5
37.1
185
1111
필요환기량은 약 18.5 m³/min이다.전체환기를 위한 필요환기량은Q=Hsc×ΔtQ=\dfrac{H_s}{c\times\Delta t}Q=c×ΔtHs열부하량과 정압비열, 온도차를 대입하면Q=50000.3×(35−20)=50004.5≈1111 m3/hrQ=\dfrac{5000}{0.3\times(35-20)}=\dfrac{5000}{4.5}\approx1111\ \mathrm{m^3/hr}Q=0.3×(35−20)5000=4.55000≈1111 m3/hr이를 분 단위로 환산하면1111/60≈18.5 m3/min1111/60\approx18.5\ \mathrm{m^3/min}1111/60≈18.5 m3/min이다.
필요환기량은 약 18.5 m³/min이다.
전체환기를 위한 필요환기량은Q=Hsc×ΔtQ=\dfrac{H_s}{c\times\Delta t}Q=c×ΔtHs
열부하량과 정압비열, 온도차를 대입하면Q=50000.3×(35−20)=50004.5≈1111 m3/hrQ=\dfrac{5000}{0.3\times(35-20)}=\dfrac{5000}{4.5}\approx1111\ \mathrm{m^3/hr}Q=0.3×(35−20)5000=4.55000≈1111 m3/hr이를 분 단위로 환산하면1111/60≈18.5 m3/min1111/60\approx18.5\ \mathrm{m^3/min}1111/60≈18.5 m3/min이다.