지상역률 80[%]인 1000[KVA]의 부하를 100[%]의 역률로 … | [전기기능장 필기] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 09년 1회차
지상역률 80[%]인 1000[KVA]의 부하를 100[%]의 역률로 개선하는데 필요한 전력용 콘덴서의 용량은 몇[KVA]인가?
1
200
2
400
3
600
4
800
해설
지상역률 80%인 1000kVA 부하를 역률 100%로 개선하는 데 필요한 콘덴서 용량은 600kVA이다.
유효전력은 , 무효전력은 이며, 역률을 100%로 만들려면 이 무효전력 전부를 상쇄해야 하므로 콘덴서 용량은 600kVA가 된다.
- 200kVA로는 남는 무효전력이 400kVar나 되어 역률이 100%에 이르지 못한다.
- 400kVA로도 남는 무효전력이 200kVar가 되어 역률이 100%에 이르지 못한다.
- 800kVA는 애초의 무효전력 600kVar보다 큰 용량이라 조건과 맞지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[전기기능장 필기] 09년 1회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 정격용량100[kva]변압기가지상역률60[%]부하에공급중이다.역률을90[%]로개선해변압기전용량까지공급하려한다. (1)필요한전력용콘덴서용량[kva]<b전기기사 실기 2025년 2회 기출유형문제
- 5000[kva]변전설비를갖춘수용가가현재5000[kva],역률75[%](지상)부하를공급하고있다. (1)1000[kva]전력용콘덴서연결시개선되는역률은?전기기사 실기 2022년 2회 기출유형문제
- 22.9[kv],용량1000[kva]폐쇄형큐비클식수변전설비변전실의유효높이[m]를쓰시오. 22.9[kv]큐비클식수변전설비변전실의유효높이는4.5[m]이상으로한다.전기기사실기(단답형) 수변전설비