22.9[kV] 수전설비에 50[A]의 부하전류가 흐른다. 이수전계통에 변류기(CT) 60/5[A], 과전류계전기(OCR)를 시설하여 120[%]의 과부하에서 차단기가 동작되게 하려면, 과전류계전기 전류 탭의 설정값은?
1
4[A]
2
5[A]
3
6[A]
4
7[A]
해설

과전류계전기 전류 탭의 설정값은 5[A]이다.

부하전류를 CT비로 환산한 2차 전류에 120%의 과부하율을 곱하면 탭 설정값이 나온다.
I2=50×560≈4.17 AI_2 = 50 \times \dfrac{5}{60} \approx 4.17\ \text{A}
Itab=4.17×1.2≈5 AI_{tab} = 4.17 \times 1.2 \approx 5\ \text{A}

  • 4[A]는 120%의 과부하율을 반영하지 않고 2차 전류(약 4.17A)를 그대로 내림한 값이다.
  • 6[A]는 위 계산 결과보다 큰 값으로, 주어진 조건의 계산 결과와 맞지 않는다.
  • 7[A]는 위 계산 결과보다 큰 값으로, 주어진 조건의 계산 결과와 맞지 않는다.