과전류 계전기(OCR : Over Current Relay)의 탭과 레버 | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지
32
과전류 계전기(OCR : Over Current Relay)의 탭과 레버
해설
1 ) 탭 : 과전류 계전기의 최소동작전류를 정정(설정)
2) 레버 : 과전류 계전기의 동작시간을 정정(설정)
[해설]
과전류 계전기(OCR)는 탭과 레버로 언제, 얼마나 빨리 동작할지를 정정한다.
- 탭은 계전기가 동작을 시작하는 최소동작전류를 정한다.
- 레버는 동작전류를 넘은 뒤 실제 트립까지 걸리는 동작시간을 정한다.
실무에서는 탭으로 부하전류와 고장전류를 가르고, 레버로 상위·하위 계전기의 동작시간 차를 둬 보호협조를 맞춘다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요