다음 보호계전기 약호의 명칭을 쓰시오.약호명칭OCR( ① )OVR( ②… | 전기기사 실기 2022년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
3
다음 보호계전기 약호의 명칭을 쓰시오.
| 약호 | 명칭 |
|---|---|
| OCR | ( ① ) |
| OVR | ( ② ) |
| UVR | ( ③ ) |
| GR | ( ④ ) |
해설
① OCR : 과전류계전기(Over Current Relay)
② OVR : 과전압계전기(Over Voltage Relay)
③ UVR : 부족전압계전기(Under Voltage Relay)
④ GR : 지락계전기(Ground Relay)
② OVR : 과전압계전기(Over Voltage Relay)
③ UVR : 부족전압계전기(Under Voltage Relay)
④ GR : 지락계전기(Ground Relay)
[해설]
보호계전기 약호는 Over/Under + 감시 전기량 + Relay의 머리글자로 만든다.
- OCR(과전류계전기) — 전류가 정정값을 넘으면 동작해 과부하·단락을 끊는다.
- OVR(과전압계전기) — 전압이 정정값 이상으로 오르면 동작한다.
- UVR(부족전압계전기) — 정전·전압강하로 전압이 정정값 아래로 떨어지면 동작한다.
- GR(지락계전기) — 지락으로 생긴 영상전류를 검출해 동작한다.
혼동 주의: UVR은 현장에서 저전압계전기라고도 부르지만 답안에는 부족전압계전기로 쓰는 것이 무난하며, 방향성을 가진 지락계전기는 SGR(선택지락계전기)·DGR(방향지락계전기)로 따로 부른다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.