총 설비용량 80kW, 수용률 60%, 부하율 75%인 부하의 평균전력… | [전기기능장 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 16년 1회차
총 설비용량 80kW, 수용률 60%, 부하율 75%인 부하의 평균전력은 몇 kW인가?
1
36
2
64
3
100
4
178
해설
이 부하의 평균전력은 36kW이다.
최대수요전력은 이고, 부하율은 평균전력과 최대전력의 비이므로 가 된다.
- "64"는 최대전력에 부하율을 곱하지 않고 나눈 값 이다.
- "100"은 설비용량을 수용률로 나눈 뒤 부하율을 곱한 값 이다.
- "178"은 수용률과 부하율로 모두 나눈 값 이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요