인화성액체위험물(이황화탄소를 제외한다)의 옥외탱크저장소 탱크 주위에 설… | [위험물기능장 필기] 05년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[위험물기능장 필기] 05년 1회차
인화성액체위험물(이황화탄소를 제외한다)의 옥외탱크저장소 탱크 주위에 설치하여야하는 방유제 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
면적은 10만m2 이하로 할 것
2
높이는 0.5m 이상 3m 이하로 할 것
3
철근 콘크리트 또는 흙으로 만들 것
4
탱크의 수는 10 이하로 할 것
해설
방유제 내 면적은 실제로 8만㎡ 이하로 제한되므로, 선택지의 10만㎡ 이하라는 수치는 기준과 다르다.
높이 0.5m 이상 3m 이하, 철근콘크리트 또는 흙으로 축조, 방유제 내 탱크 수 10 이하라는 나머지 기준은 모두 실제 설치기준과 일치한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[위험물기능장 필기] 05년 1회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 위험물안전관리법령상옥외탱크저장소의위치·구조및설비의기준에서인화성액체위험물(이황화탄소를제외한다)옥외탱크저장소의탱크주위에설치하는방유제의설치높이기준으로옳은것은?</2019년 19회 위험물의 성상 및 시설기준
- 인화성액체위험물을저장하는옥외탱크저장소의방유제에대하여다음물음에답하시오.(단,이황화탄소는제외한다.) ①방유제내의면적(m2이하)을쓰시오2022년 위험물산업기사실기 1회
- 위험물안전관리법령상인화성액체위험물(이황화탄소를제외한다)의옥외탱크저장소의탱크주위에설치하여야하는방유제에관한내용이다.아래조건에서방유제내에설치할수있는옥외저장탱크의최2022년 22회 위험물의 성상 및 시설기준